各位专家、学者:
您好!
对于设计文件中,地表沉降、管线沉降的控制值,我不理解为什么会这样设定,比如地表沉降控制值是30mm,速率控制值是2mm/d。这个值是怎么来的呢?如果是根据数值模拟,国内的数值模拟精度是非常差的,达到一个数量级就不错了,而且本构模型的选用,初始条件的输入,对结果影响都很大。另外,为什么这些控制值往往都是10、20、30等等十的倍数,或五的倍数呢?很多暗探区间、车站,一些明挖基坑,地表沉降已经超过控制值,甚至不止一倍,也没有发生什么事。
王梦恕院士在著作里也说,30mm毫米的控制值是需要付出极大工程成本才能实现的,很多工程超过了很多,也没有发生事故。
那么,这些控制值是怎么来的呢?如果是根据规范选用,那么规范要的数据是怎么来的呢?
谢谢!
离线lywei333

发帖
103
土币
51791
威望
750
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-10
主要是对象复杂了,不好评价,但其隐患又大,所以各方采取的一个保守处理方案,没必要大惊小怪的