[资料原创]地基处理时的布桩范围? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2008-sx
 

发帖
5
土币
888
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-13
一工程采用多桩复合地基进行处理,首先采用夯实水泥土桩处理失陷性(目标:完全消除)然后采用CFG桩提高承载力 -/>9c-F  
我的问题是:水泥土桩的布置范围:按规范要求基础外外扩宽度为处理深度的一半并不小于2.0米.还是仅布置在基础范围内或基础外一排(原因夯实水泥土桩已完全消除湿陷性) &|b4\uj9  
RvyuGU  
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-13
基础外一排
离线2008-sx

发帖
5
土币
888
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-13
为什么呀,不执行"基础外外扩宽度为处理深度的一半并不小于2.0米"要求?
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-15
水泥土桩应该超出建筑物基础底面外边缘宽度不少于处理土层厚度的一半,并不得少于2米,CFG桩可只在基础底面下布置,不用外扩。因为水泥土桩主要作用在于消除湿陷性,对原地基土有挤密作用,只布置在基础底部时,外围土层没有挤密加固,当荷载较大时,基础底部土层会产生侧向挤出,降低地基的稳定性。
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-17
回 dabao79 的帖子
dabao79:基础外一排 (2015-04-13 16:55)  7zemr>sIh  
UUc8*yU)  
看错了,消除湿陷性按规范外扩吧
离线ckt999

发帖
126
土币
160
威望
128
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-03
离线qkh1632006

发帖
121
土币
659
威望
84
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-07
水泥土桩处理类似强夯,必须要外扩一定范围的。应该超出建筑物基础底面外边缘宽度不少于处理土层厚度的一半,并不得少于2米,CFG桩是刚性桩,主要承受竖向荷载。可只在基础底面下布置,不用外扩。