从破坏形态上看像踢脚破坏 =@ d/SZ|(E
从剖面图看,连续墙嵌固深度较短,仅在残积土或硬塑的粘土层,且坑内挖深深度不一样高 `8lS)R!
从支撑形式上看,支撑平面不合理,土压力不对称,缺少抗整体稳定性构建,腰梁不连续 *Roqie
从受力变化过程M1,M2侧应该属于比较深区域,另外侧估计没挖到第10道支撑底,导致此区域局部应力过大,局部失稳导致连锁范围, (jp!q,)
监测轴力分析,第九道撑在垮塌前已失效,导致第八道支撑轴力加大。 *8Kx y@
,^1B"#0{C<
综合原因:嵌固深度太短,未进行坑内加固,支撑整体稳定性差,土压力不平衡情况下导致局部破坏的连锁反应,在第九道支撑局部失稳,嵌固短的情况下发展为踢脚破坏。 6>NK2} `
应急预案应立刻进行砂包回填硬化坑底,但现场加固支撑体系......