论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3081阅读
  • 15回复

[工程事例]基础方案选择与探讨!!大牛速来! [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
30
土币
310
威望
10
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-14
各位大牛,工程特点如下:场地现状标高与设计标高相差8-17m,即整平时将回填8-17m,建筑物为2-3层城楼,预估最大单柱荷载1500kN,整平时场地四周将设挡墙。 jQ:OKh<Y  
地层情况:1 0-8m为残坡积土(含碎块石粉土)2 全风化花岗岩  厚度大于16m   3  强风化厚度不一(8-16m) ,yd?gP-O  
问题:勘察纲要中基础类型选择,钻孔深度如何控制。 CiB%B`,N  
急急急!!! i&VsW7  
踏踏实实的工作.....
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-14
穿透残积层
Welcome to beijing!

发帖
30
土币
310
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-15
回 cjz06 的帖子
cjz06:穿透残积层 (2015-10-14 17:57)  F~P%AjAx'  
sashzVwJ-=  
基础方案呢  ?? vMm1Z5S/  
踏踏实实的工作.....
离线tingyuke

发帖
102
土币
2609
威望
124
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-15
单柱荷载1500kN,独立基础吧 ~W{2Jd  
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-15
建议按地基变形计算深度控制钻孔,虽然2-3层建筑不需要进行地基变形验算,但场地回填8-17m的填土是不可忽视的,按重度为18kN/m3考虑的话,荷载就是144-306kPa,沉降量还是很可观的。回填这么厚的话,分层碾压质量控制的好的话,2-3层建筑采用浅基础也是可以的,但是具体施工时能否控制好,你懂的。钻孔深度最好按桩基考虑,万一回填真不好,还有余地。采用桩基时,负摩阻力也是一个需要考虑的问题。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-15
同意楼上。
Welcome to beijing!
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-15
楼上的回答很全面了。
留白天地宽
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-17
      情况与上类似,采石大坑,深14-19米,上部跨2-3层楼的一部分。建议用碾压回填地基,考虑到回填地基垂直变形与水平变形均较大,建议开发商将坑中房屋部分断开(不是沉降逢),在坑设计单体建筑,开发商不认可,不愿意断开,怕房子不好卖。采用桩基础,成本更高,他又不能接受。

发帖
30
土币
310
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-19
回 史坤 的帖子
史坤:建议按地基变形计算深度控制钻孔,虽然2-3层建筑不需要进行地基变形验算,但场地回填8-17m的填土是不可忽视的,按重度为18kN/m3考虑的话,荷载就是144-306kPa,沉降量还是很可观的。回填这么厚的话,分层碾压质量控制的好的话,2-3层建筑采用浅基础也是可以的,但是具体施工时能否 .. (2015-10-15 08:39)  ,u`YT%&L  
p%*%n3bw  
谢谢大牛   已采纳!!
踏踏实实的工作.....
离线hsp2285

发帖
20
土币
71
威望
112
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-22
如建筑物无特别荷载和其它特殊要求,岩石区,毛石回填,离标高3m,透水层材料分层压实,天然地基; 2gq9k}38  
建议业主加做地下室,减少填方,勘察深度到基岩面即可
找轻便易携的标准,不容易啊!
离线长江长417

发帖
171
土币
5532
威望
25
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-01
谈谈个人看法: w6W}"Uw  
1、近些年山地大面积开挖回填场地越来越多,数个工程实践表明:所有回填厚度超过10m的场地,不论其回填怎么分层碾压,填土完成后,1~2年内填土顶面的工后沉降均大于10cm,就是说,填土顶面不施加任何荷载,其沉降也超过规范容许的变形值!所以,楼主场地整平时将回填8-17m,2-3层建筑是不可以用天然基础置于填土层中的,否则可以肯定的说:沉降和不均匀沉降将导致城楼严重变形,1-2年内不得不进行加固处理; Ko&>C_N  
2、经验告诉我们,10-20m回填场地,必须经过自身固结沉降稳定后才可无害利用,一般有这个规律:回填每增加10m,至少需要放置1年的自身固结沉降时间,如回填10-20m,放置2年以后,方可采用天然基础置于填土层中; twlk-2yT!  
3、如果没有这个放置时间必须马上建设,个人认为要么对填土层进行加固处理(如强夯、灌浆、搅拌、旋喷)等,要么直接采用桩基础,只有这两种选择,才能确保城楼安全。
2条评分土币+15
txfzdx 土币 +5 向您学习,牛人 2019-08-13
liuhf123 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2015-12-11
离线gnik77

发帖
131
土币
4183
威望
232
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-09
回 长江长417 的帖子
长江长417:谈谈个人看法: ,;Hu=;  
1、近些年山地大面积开挖回填场地越来越多,数个工程实践表明:所有回填厚度超过10m的场地,不论其回填怎么分层碾压,填土完成后,1~2年内填土顶面的工后沉降均大于10cm,就是说,填土顶面不施加任何荷载,其沉降也超过规范容许的变形值!所以,楼主场地整平时将 .. (2015-11-01 17:08)  .NvQm]N0.  
PUBWZ^63  
谈的很全面,很有道理。
鹤鸣九皋,声闻于天
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站