随着城市二次开发;地铁建设的全面铺开;地下综合管廊的施工,原有桩基础的无扰动清除工作在地基施工中越来越多。
本文依据本人十多年基础施工经验,结合各地各类型地质情况下拔桩的成功经验,提供给各位参考研究。
一、拔除桩分类:按原有基础施工分为以下几类
1、预制桩:400/500/600预制管桩或方桩;
2、灌注桩:600/800/1000/1200/1500/1800成孔灌注桩;
3、旧基础:各类导墙、地下基础、底板、锚杆等地下障碍物;
二、拔除深度分类:按新建项目基础标高,分为以下几类
1、新建基坑,按照地连墙或围护结构施工深度,清除原有桩基础,基本在12-25米区间;
2、地铁基坑或盾构区间,依据盾构区间设置埋深,基本在-15-25米区间;
3、旧基础,一般根据老旧基础设计,基本在8-15米区间;
三、拔除方式:按照拔除所用设备,方式分为以下几类
1、直接开挖:适用于浅基础(桩),埋深6米以内,开膛破肚占地空间较大,回填后需加固处理。
2、水冲法拔桩:预制桩、短桩,深度小于20米、桩径小于1.2米,利用高压水将桩体周围土体冲散,利用振动锤或大型吊车,整根起拔,土体扰动大,用水量大,桩孔长期泡水易产生局部坍塌现象,回填后密实度差。
3、全套管拔桩:涵盖所有桩径、各种形式的桩,深度不限,利用全套管护壁,切削桩周土体,使桩体与土体分离,利用各类楔形插针,将桩体和套管卡住,利用全套管钻机的回转扭力将桩体扭断,分节取出,对周边土体扰动小,回填时分段拔除钢套管,回填密实度、质量可控。
四、施工中常出现的状况
ma9q?H#X 1、斜桩,预制桩、灌注桩在施工过程,因各类原因出现的斜桩(桩体不垂直)对拔桩的顺利进行产生很多影响,预制桩容易拉断,灌注桩需二次拔除。 tvXoF;Yq 2、扩径桩、大肚子桩、蒜头桩,因在钻孔灌注桩施工时,各类机械成孔方式不同、护壁方式不同、地质地层变化,产生的局部塌孔,扩径等现象,多为环形突出或局部突出。 PLU8:H@X Ls{z5*<FM 根据多年的施工经验,综合各种工况,本人认为利用全套管钻机实施拔桩工作,是最安全、高效的施工方法,施工成本虽高,但在安全、环保、利于后续施工方面是个最好的选择。 1+6:K._C(m 五、 :f%FM&b qzS 9ls>> 以上为一些片段,后续将已完工项目情况及图片陆续更新发布,欢迎各位讨论指教! Cw42bO ~,+n_KST;