论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2366阅读
  • 6回复

[其他]工程建筑桩身完整性抽样检测方法及数量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ylink123
 

发帖
48
土币
704
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-26
关键词: 桩身完整性,
 PW x9CT  
建筑桩除了承载力检测,还要进行完整性检测的方法有高应变法、低应变法、钻芯法和声波透射法,一般比较常用的是低应变法。 MJd!J ]E6  
低应变法是采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法,常用检测仪器是YL-PIT基桩低应变检测仪。 HP^<2?K  
抽检数量:柱下三桩或三桩以下承台抽检不少于1根;甲级或地质条件复杂、质量可靠性较低的灌注桩,抽检不少于总桩数的100%,乙类基础不少于总桩数的30%,且不少于20根,丙类基础不少于20%,且不少于10根。 _$]3&P  
另外对采用低应变法检测桩身完整性有疑问时,应采用管内摄像法检测桩身完整性。 #HpF\{{v  
8hZ+[E}  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-27
学习一下,
Welcome to beijing!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-27
学习了,多谢楼主!
离线f0724x

发帖
20
土币
11
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-30
学到了,谢谢
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-30
我们这里灌注桩要求小应变全部做。
离线y949807460

发帖
1118
土币
2258
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-22

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-12
没啥用,基本都是当地质监站说了算
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站