理正深基坑计算复合土钉墙时,锚索抗拉承载力标准值和抗拉承载力设计值、预应力锁定值有何关系
离线ws244493196

发帖
13
土币
608
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-15
标准值:是锚索施工完成后实际能承受的拉力(一般会给一个安全系数1.4-1.8倍) 8,BNs5  
设计值:等于基坑安全重要系数*承载能力极限状态作业组合系数*标准值 详见《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 第七页 >;N0( xB  
锁定值:锚索施工完成后,通过千斤顶提给支护结构施加的预应力。
离线miaoxia

发帖
11
土币
0
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-17
解释的很清楚,谢谢,不知那个软件能计算复合土钉墙中锚索
离线ws244493196

发帖
13
土币
608
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-18
这个很简单,用锚索锚固段与各土层接触的面积,乘以各土层的锚杆的岩土极限粘结强度标准值(有二次注浆,就用二次的值。地勘报告中有),即可得出锚杆的实际抗拔强度值。例如:锚索的锚固端直径为0.15米,锚固端分别进入淤泥层5米,该层的二次注浆锚杆的岩土极限粘结强度标准值为20kpa,进入黏土层10米,该层二次注浆的锚杆的岩土极限粘结强度标准值为55kpa.则该锚索的实际极限抗拨承载力标准值(KN)为 3.14*0.15*5*20+3.14*0.15*10*55=306.1kpa .