论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1863阅读
  • 2回复

[求助]基坑冠梁最小配筋率如何计算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ljz456321
 

发帖
18
土币
161
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-03-09
      设置在基坑桩顶部的钢筋混凝土连续梁(冠梁),其作用其一是把所有的桩基连到一起,防止基坑(竖井)顶部边缘产生坍塌,其二是通过牛腿承担钢支撑(或钢筋混凝土支撑)的水平挤靠力和竖向剪力。这样的构件配筋怎么计算?如果采用最小配筋率的话,是按基坑内侧还是外侧进行计算?我个人理解是基坑内侧,因为一般基坑是局部滑塌,上部的变形也大,不知道自己的理解对不对,大神们看到还希望多多指教。
离线ljz456321

发帖
18
土币
161
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-09
基坑支护设计规范第4.3.6条:支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩径,高度不宜小于桩径的0.6倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对梁的构造配筋要求。冠梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,尚应按受力构件进行截面设计。 BF(.^oh"n0  
看《混凝土结构设计规范》GB 50010 第9.2章节及8.5.1条个人理解冠梁底筋按最小配筋率0.2%计算,初步的个人理解。不从事结构不知道对不对,这个问题可能有点业余,真希望大家指正。(说明:这个是不用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,受力应该是看锚杆、锚索的拉力再算了) x $ oId{;  
}O7b&G:nW  
1条评分土币+1
chentaohw 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-04-29
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-09
详《混凝土结构设计规范》
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站