只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-14
I级非自重湿陷性黄土,多层建筑要求处理厚度不小于1m, Rr"D)|Y;C(  
场地0-3m是填土,3-6m是湿陷性黄土,基础埋深2.0m, 1 TA\6a}  
地基处理采用灰土垫层换填处理,是只用把填土挖除换填1m灰土, rJUXIV>z  
还是必须挖至4m(湿陷性土挖去1m),采用灰土换填至设计标高,麻烦帮忙解惑
离线suhuwei

发帖
332
土币
69
威望
55
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-16
处理厚度指的是湿陷性黄土的厚度(基底算起),应该是4m,且Psh>100 X\HP&;Wd  
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-16
按规范6.1.3条字面理解:丙类建筑是应采取地基处理措施消除地基的部分湿陷量的。也就是至少要换填1米厚的湿陷性土,同时满足下部未经处理的湿陷性土的湿陷起始压力不小于100kPa。
得过且过
离线guoxin901129

发帖
211
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-20
此条是适应于黄土地区,因此填土以下具有湿陷性。应进行按照规范6.1.3条进行满足处理。还有就是3m的填土是否有湿陷性。也应进行试验的。
离线强夯施工

发帖
5
土币
647
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-28
选择强夯法来消除黄土湿陷性效果显著且经济高效。
离线pdly

发帖
1898
土币
116
威望
42
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-05
填土区挖除是3米,湿陷性至少换填1米,处理深度4米,我这样理解对吗? w'zSV1  
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
480
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-05
那填土是原地面之上填的还是取土坑填的土?如果是取土形成的坑中填的土那不是已经挖除了基底以下2米的湿陷性土了,,只要弄明白填土性质如果填土能用(无湿陷且承载力满足)不是已经满足基本要求了。还有,换填处理完的土不管是什么材料,终归还是填土吧? }Wz[ox9b  
\.Z /  
离线luzhicheng

发帖
249
土币
630
威望
41
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 04-13
回 pdly 的帖子
pdly:填土区挖除是3米,湿陷性至少换填1米,处理深度4米,我这样理解对吗? ub]"b[j\1  
 (2023-07-05 08:33)  2 sK\.yS  
<b_?[%(u  
不是,是基底下换填处理厚度不小于1m,楼主这种情况还需要考虑回填土的湿陷性,因为他没有说明填土是素填土还是杂填土、湿陷性评价时有没有考虑填土的湿陷性,所有他场地的湿陷等级也是需要再次明确的,如果填土是素填土而且湿陷起始压力不是太小的话是可以只换填1m的,因为规范上是“不宜小于100kpa”