论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 977阅读
  • 5回复

[请教]请教各位关于液化判别的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线rhw2008
 

发帖
146
土币
279
威望
2
原创币
0
1、打个比方,某个项目40m范围内都是砂层,经液化判别后20m以内的都属于液化土,如果我把这个场地内20m深度范围的砂土全部挖除后,剩余20m的砂层是否需要重新判断液化。 ;'!U/N;-  
2、打个比方,某个项目40m范围内都是砂层,经液化判别后20m以内的都属于液化土,如果我把这个场地内15m深度范围的砂土全部挖除后,剩余25m的砂层是否需要重新判断液化,还是说我这需要处理剩余5m范围内的液化土即可。 T5)Xl'Q  
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-23
从规范的条文解释可以看出,对于液化的认识基本源于历史地震的危害调查及一些室内模拟试验,严格说来只是说满足规范条件是不会对建筑物造成破坏(但有可能实际会发生液化)尤其抗规4.3.3第三款这种意思更明显,满足一定条件情况下可以不考虑液化影响是基于这种情况不会造成破坏,当条件发生变化,这种影响就可能产生严重后果应当充分考虑,所以你所述两种情况均应重新判别
离线huoyu123

发帖
60
土币
1364
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 07-23
我听过规范编委的演讲,,我们判定的是场地的液化,大填大挖改变了工程地质条件,是可以改变液化程度的    说白了就是估算
离线15828441148

发帖
197
土币
2011
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 07-23
从新判定,液化和上部非液化土层厚度、基础埋深等有很大关系的。肯定要从新考虑。
离线gwx2206

发帖
292
土币
100
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 07-23
我听过规范编委的演讲,,我们判定的是场地的液化,大填大挖改变了工程地质条件,是可以改变液化程度的    说白了就是估算

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 07-24
液化的发生受到多种因素的影响,包括土的类型、密度、埋藏深度、地下水位等等,目前判定液化深度到20m也是基于经验和理论,实际经验来说目前调查的液化深度不超过20m或以下影响极小,可以不考虑。理论上来说上覆土自重压力达到一定程度不会发生液化或液化影响可以忽略。就这个实际问题来说,如果说20米深度都是液化土,受地形影响需要挖除平整,由于受到大面积卸荷作用,场地土液化应该重新判定。如果基础深度为20米,可以不用重新判定。如果基础埋深15米,剩下的5米液化土应根据建筑物重要程度和液化程度采取适当措施全部消除或部分消除液化影响。如果是单纯为了消除液化,现在有很多处理方式,完全没有必要挖除。