地貌单元:山前坡洪积裙 lJK]S=cd  
岩土层:表层2m左右的填土层(已强夯) AzU:Dxr>.G  
       2-30m范围为松散(部分稍密)状的碎石土和淤泥质土为互层,分别厚度0.5m到8m不等,并且,同一剖面地层基连续性相当差,10m宽的范围内岩土层的埋深变化相当大。 \Id8X`,eD  
拟建物为6F的住宅 u+)!C*ho  
请问采用何种地基基础方案可行性较大,或者采用什么样的地基基础处理方案较为合理。
[ 此帖被chengjun1985在2009-12-22 16:45重新编辑 ]
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
发帖
201
土币
2325
威望
1980
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-22
大家讨论下
中国万岁!!!!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
继续吧!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
为什么只有上边2m强夯?如果强夯影响深度可不止2m啊!
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-22
地基处理采用强夯法或者强夯置换法均可!不知道周围建筑情况!
离线minzhenghui

发帖
411
土币
3628
威望
2071
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-22
2-30m范围为松散(部分稍密)状的碎石土和淤泥质土为互层 |(~IfSE2  
我觉得可以采用碎石桩或者CFG桩
离线chengjun1985
发帖
201
土币
2325
威望
1980
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-25
这里地下水及其丰富,强夯深度过大就会成弹簧土 (fc_V[(m"  
CFG桩不错,就是成本高咯点
中国万岁!!!!
离线chengjun1985
发帖
201
土币
2325
威望
1980
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-25
我也觉得干振冲碎石桩比较好
中国万岁!!!!
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-26
大家讨论看看,我学习一下。
小胖
离线chengjun1985
发帖
201
土币
2325
威望
1980
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-26
等待各位大侠支招
中国万岁!!!!
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-26
夯扩桩怎么样?卵石层好成孔不?
宁静以致远,淡泊以明志!
离线chengjun1985
发帖
201
土币
2325
威望
1980
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-26
拟建场地地下水及其丰富,淤泥质粉质粘土与碎石土30m之内(勘察深度)始终是互层,隔水层,含水层太复杂,强夯就变成弹簧土咯,