[求助]真空预压沉降少的原因 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chencheng
 

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-05
现在有一场地,采用真空预压加堆载,可是一个月过去了,没什么沉降,现在每天也就5mm左右。下面主要是淤泥质土,粉细砂互层。 q e:,%a-9  
业主让分析一下原因,不知道该怎么解释。 r='"X#CmV/  
你们觉得可以从哪些方面解释呢?
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-05
是否先检查一下真空吸力、周边封闭等满足要求
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-05
检查一下排水竖井
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-05
场地使用塑料排水板。真空度七十几个KPa, 。 t#~r'5va  
这里顺便再请教一下大家,真空度七十几,和要求的80差点,问题大吗?对沉降的影响大吗?
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05
没有遇到过,呵呵~~~见笑~~~
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05
期待问题解决中~~~
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-06
如果孔隙水不发生消散,预压地基就无沉降发生。最好测下孔隙水压力
得过且过
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-09
你都抽了一个月了,还有多大的沉降啊?
广交土友

发帖
116
土币
62
威望
23
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-17
把加固前取土的室内土工试验结果传上来看看
离线849060673

发帖
224
土币
181
威望
23
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-23
真空预压施工前,应充分作好施工准备工作,制定施工技术措施。检验沙袋、聚氯乙烯薄膜及中粗砂是否符合技术标准及设计要求,并将检验报告提交监理工程师审核批准。在取得监理工程师批准后,开始进行真空预压的下一步施工。 这一系列做不好效果就不明显,有的施工单位偷工减料,排水管只插很短,肯定达不到排水效果,严格控制施工过程与质量
离线wx03150119

发帖
230
土币
222
威望
-5827
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-25
考虑一下排水系统是否有问题
离线盛洲

发帖
21
土币
9223
威望
151
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-31
淤泥质土中有粉细砂夹层,可能导致加固区与外界形成透水透气通道,导致场地表面真空度存在,实际土中真空度上不去,孔隙水无法有效排除,导致沉降很少