论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3342阅读
  • 18回复

[求助]真空预压沉降少的原因 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小破孩99

发帖
53
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-12
每天沉降5mm 说明你得真空预压没起作用,我认为是排水系统堵塞了,查看一下膜表面是不是很紧,70多也够用了
我是小破孩
离线ssyy1226

发帖
252
土币
24
威望
68
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-01
真空度偏低的原因,主要是密封的问题,可以检查密封沟的密封问题,比如覆水,还有检查膜面是否有破洞。还有可能是真空标的问题,你看到的70多可能是假象。
COME ON!
离线ssyy1226

发帖
252
土币
24
威望
68
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-01
希望对你有帮助
COME ON!
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-01
谢谢大家的回复!
离线bruceleerace

发帖
66
土币
248
威望
227
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-30
排水效果好吗 可不可能是下部土体中有砂性土 与外界非加固区贯通 导致加固区密封性减弱啊 这样i来就变成抽水试验了
离线wxg818

发帖
117
土币
107
威望
199
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-03
原因很多 K,7IBv,B[  
土体真空度上不去的原因应该有几种:1、密封不好(多方面的膜啊,楼上说的透气层等);2、现场抽真空泵的功率大小,抽真空的正常度等。
离线shhyt

发帖
36
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-19
应是粉砂的问题,真空度是否真实?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站