我所在的项目部所接一市政桥梁,在进行桩基础水下混凝土灌注过程中,由于商品混凝土厂家搞鬼,多掺加了粉煤灰,导致部分抽芯出来的强度不合格,尤其是部分抽芯有蜂窝的地方,强度严重不足。为了解决此事,我项目部组织业主、设计、质监站、监理共同讨论解决方案,大家一致同意对于部分强度不足的地方进行高压注浆加固,对有蜂窝的地方采用M40的高强度砂浆灌注补强。 ^Jn=a9Q6Z
现在小弟有疑问就是,采用什么高压喷浆机,注浆所需压力达到多大,M40的砂浆配合比一般为多少?而且这样的加固效果能满足要求吗?当然这还需要通过单桩承载力试验来检测。 w,zgYX&
恳请大家不吝赐教!