<DIV id=read_tpc mb10?>我是新手,请大家赐教
强风化沙砾岩,勘察单位给出桩端阻力特征值为1800kpa,桩挖好后采用300mm圆形刚性承压板进行进行岩基载荷试验,报告下来了,有几点不明:
1、该岩很破碎,因岩基载荷试验不进行深度修正,该岩用岩基载荷试验是否妥当?
2、报告上写的“积置换率”是否为“面积置换率”,是什么意思?
3,报告上写极限承载力472kpa/点分级加荷,“472kpa/点”是什么意思?
4、报告上结论写加载至472kpa时沉降量超过规范要求,停止加载,根据规范。。。,桩端阻力特征值为2023kpa,472kpa变到2023kpa是什么意思?
请各位前辈指教
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56739
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-11
1很破碎岩石地基承载力确定不适宜采用岩基载荷试验。原因就是承压板的宽度太小,试验的影响深度及代表性差。应该采用的是平板载荷试验。
3现场载荷试验一般采用分级加荷模式,472kpa估计是最大加荷值。
4既然是岩基载荷试验,应得出的是岩石地基的承载力,和桩的端阻力风马牛不相及。如果要测试桩端土的承载力,应采用深层平板载荷试验或模型桩试验。

得过且过
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-22
很受益,谢谢了,
离线wxm103

发帖
29
土币
185
威望
28
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-09
讲得很直白,受用