9米高钢筋混凝土L型挡土墙,底板下方有50cm淤泥质土,能不能直接挖除换填土压实?
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-10
1,首先要搞清楚清除50厘米淤泥土后,下边是什么土?其承载力如何? ep!.kA=\  
2,9米高L式挡土墙太高了,其基底压力一定不小。要注意。
离线hebsp

发帖
228
土币
1260
威望
1137
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-10
同意楼上  建议计算校核
离线fmhua

发帖
194
土币
2182
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
1楼的回复简约而不简单,的确,9米高的钢筋混凝土挡墙墙下应该会有较大的基底应力,须谨慎,首先5米下的土层是什么?承载力如何?其次,清完软土后回填好土可能不一定能满足承载力和沉降要求,最好回填刚度较大的填料,如碎石等
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-02
先查清05.m以下的地层情况,如承载力能达到要求,把0.5m换填处理就可以了