[求助]碎石素填下的粘性土处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小腰精
 

发帖
55
土币
181
威望
158
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-12
关键词: 求助地基
某场地基础埋深5m,1层碎石素填不均匀,层底深度5.5~6.8m,2层粘性土层底深度6.7~10m,地层较不均匀。 pBu~($%d  
由于1层碎石素填在基底0.5~1.8m,不同桩长的CFG是否为合适的处理方法? \ow0Y >  
有没有更合适的处理方法?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-12
换填最好。
Welcome to beijing!
离线小腰精

发帖
55
土币
181
威望
158
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-12
换填的话最深要换填5m了,可能比较困难
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-12
1层碎石素填在基底0.5~1.8m
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-03
换填可能好些。下部粘性土如果是天然沉积的,应该相对均匀,换填可分步进行,最深得地方也就1.8m左右。 \^-3)*r  