论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3560阅读
  • 5回复

[应力应变监测]在《建筑基坑工程监测技术规范》(GB500497-2009)中关于5.2.5条疑惑。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zz2011
 

发帖
127
土币
9066
威望
14
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-21
关于5.2.5条中的立柱的内力监测点宜布置在受力较大的立柱上,位置已设在坑底以上各层立柱下部1/3部位。
这条前半句不难理解,后半句有一丝疑惑(1/3)是否为立柱桩的最大弯矩处?
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-21
是不是设在在受力最大的立柱,然后在这个立柱的上下1/3的地方呢?
梅花香在苦难来
离线zz2011

发帖
127
土币
9066
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-21
监测规范上是靠近基坑底部1/3处,我觉的是最大弯矩处还是反弯点处?

内容来自[短消息]
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-22
难道是测轴力吗?还是测竖向的稳定和水平的位移呢?

内容来自[短消息]
离线babysai007

发帖
587
土币
20
威望
272
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-23
离线一滴秋水

发帖
35
土币
2304
威望
196
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-27
三分之一位置处恰恰是弯矩最小的位置处,便于测量立柱的轴力。