项目概况:建筑项目基底下有液化粉砂层,液化等级为中等,设计采用高压旋喷桩进行地基处理,粉砂层的桩周土侧阻力特征值提的是15kPa。 B^z3u=ll
审查意见:由于粉砂为液化土,根据《建筑桩基技术规范》5.4.2.1,桩穿过液化土层时应计入桩侧负摩阻力。 Gj.u/l
个人理解:审图的意思高压旋喷桩在进行计算时,应扣除粉砂层的桩侧阻力同时计入负摩阻力。我觉得这个有问题,首先这个项目采用的是地基处理而不是桩基础,采用桩基础时,应计入桩侧负摩阻力,但是采用地基处理本身就是为了加固、置换地基,同时消除液化影响,为什么计算时又要计入负摩阻力呢? s5s'$|h"
本人才疏学浅,忘各位不吝赐教!