16楼的发言,我有些不同意见,请批评指正。 %a'Nf/9=:
F rKI=8
低应变的准确率千万不能用具体数字来衡量,这样容易给外行造成定量的概念。其实低应变测试只能在许多情况下,而不是全部,来定性地判定基桩是否有缺陷,而桩长及缺陷只能估算,不能准确测量。对于单节预制桩,我能100%准确地判定是否缺陷,但是对于三节预制桩,我100%不能判定最下面那节桩是否有缺陷。 e1Ne{zg~
E4CyW
高应变用于长桩的承载力测量会有较大的误差,由于桩长很长,在重锤的瞬间的打击下,应力波半波长无法及时覆盖整个桩长,打击动能有很大的一部分转换成桩身中上部弹性势能,而下部桩身还处于静止状态。当应力波到达桩身下半部时,上部桩身开始卸荷回弹了,回弹的过程中桩身质点向上运动,与上行的土阻力压缩波叠加,改变了土阻力波幅大小,导致极限承载力出现较大偏差,捶击时间越短,下行波半波长越短,误差越大。高应变检测完整性,也不是十全十美,高应变入射波长长,根据波的绕射现象,尺寸小的缺陷容易被绕射,难以发现,所谓分辨率低。 FV 0x/)<z
<6!;mb
;cX
目前看来,超声波透射法应该说是桩身完整性检测最好的方法。孔底沉渣不属于完整性范畴。 yF [|dB
}|KNw*h$
“桩基完整性是个很综合的课题,应该根据成桩工艺、现场条件等综合确定检测方法和数量,决不能这么一概而论阿”,这句话很好,我很欣赏。一定要根据基桩特性、工程重要性,选择合理的检测方法和数量。我一直提倡多种方法综合检测。而综合检测又是另外一个话题,我们有空一定好好讨论。