这里的桩基完整性检测主要指的是灌注桩,包括沉管灌注桩、钻(冲)孔灌注桩、人工挖孔灌注桩等。 ?h0X,fl3
常见灌注桩的质量通病 Ed:eGm }
(一)钻(冲)孔灌注桩 <HRBMSR+
1.由于停电或其他原因,混凝土浇灌不连续,导致隔水层凝固形成硬壳,后续混凝土无法浇注,只好上拔导管,使导管内留存混凝土全部流出,形成与泥浆接触的混凝土表面或在该表面形成断桩。 wP57Pf0
2.设计桩径过小,导管和钢筋占据一定空间,加上孔壁磨阻力作用,阻碍混凝土上升而堵管,形成断桩或钢筋笼上浮。 &bhq`>
3.泥浆比重配备不当,易使孔壁坍塌,形成夹泥。 jM&r{^(
4.正循环清孔时,洗孔时间或孔口泥浆比重不当。时间过长,易于塌孔;时间过短,孔底沉渣过厚,影响桩端承载力的发挥。 93<:RV
5.当混凝土和易性不好时,易产生离析现象。 fi+R2p~vs
6.混凝土灌注不当,管内形成气团,当压入管外混凝土内时将形成封闭气囊,基桩出现孔洞。 S=xA[%5
7.导管插入混凝土中深度不当。埋入过深,混凝土沿管侧上翻,将沉渣夹入桩内;埋入过深,管侧混凝土不能上升,混凝土眼孔壁上翻形成夹泥。 .7
asW(
8.钢筋笼的错位(如钢筋笼上浮或偏靠孔壁)也是这类桩经常出现的质量问题。 `juLQH
(二)人工挖孔灌注桩 @m?QR(LJ
1.地下水渗流严重的土层,易使护壁坍塌,土体失稳塌方。 NO]
3*
2.土层出现流砂现象或有动水压力时,护壁底部土层会突然失去强度,泥土随水急速涌出,产生井涌,使护壁与土体脱空,或引起孔形不规则。 k"N(o(
3.挖孔抽水使地下水位下降,护壁承受负磨阻力使护壁受拉,产生环向裂缝,当护壁所受周围土压力不均匀时,也将产生弯矩和剪力作用,引起垂直裂缝。基桩完工后,护壁成为桩身的一部分,护壁裂缝破损或错位将影响桩身质量和侧阻力的发挥。 .@"q$\
4.孔深较大时,无导管浇灌混凝土易产生离析现象。 m{7^EF
5.浇灌混凝土时,孔底排水不干净,是桩尖混凝土稀释,桩端承载力降低。 jt@SZI`
(三)沉管灌注桩 r|*&GHo L
1.拔管速度快是导致沉管桩出现缩颈、夹泥或断桩等质量问题的主要原因,特别是在饱和淤泥或流塑状淤泥质软土层中成桩时,控制好拔管速度犹为重要。 @
a4/ELx
2.当桩间距过小时,邻桩施工易引起地表隆起和土体挤压,产生的振动力、上拔力和水平力会使初凝的桩被振断或拉断,或因挤压而缩颈。 |8bq>01~
3.在地层存在有承压水的砂层,砂层上又覆盖有透水性差的黏土层,孔中浇灌混凝土后,由于动水压力作用,沿桩身至桩顶出现冒水现象,凡冒水桩一般都形成断桩。 I2a6w<b
4.当预制桩尖强度不足,沉管过程中被击碎后塞入管内,当拔管至一定高度后下落,又被硬土层卡住未落到孔底,形成桩身下段无混凝土的吊脚桩。对采用活瓣桩尖的振动沉管桩,当活瓣张开不灵活,混凝土下落不畅时,也会产生这种现象。