(3)确定配比自然养护后,对制取的聚合土小试件及素土试件分别测试其物理力学性能,测试结果见表2。 79^Y^.D
cQ} ,q+GR~
根据测试结果分析,编号6的小试件养护后的无侧限抗压强度较理想,达到了420KPa,渗透系数极小,K=3.34×10-6cm/s,而且浸水不崩解,达到最佳效果,所以,选定此配比方案为施工用配合比。 YKlYo~fGN9
IQAV`~_G
(二)结论 ,6uON@
zW+X5yK
(1)固化液生料加入量为湿土重的3%,水泥加入量为湿土重的3%,交联剂加入量为0.9ml/100g,催化剂的加入量为1.8ml/100g,按照此配比方案处理的粉土,效果最好。 &!SdO<agZ
(2)用固化液改良后的土体,强度高,抗渗能力强,可以从根本上解决水害对基床土体的破坏。 Kc$j<MRtv