求助:我遇到一个人工成孔灌注桩的施工问题,想请教个位专家。谢谢! 2, r{zJ8
工程的地质情况是: m0+'BC{$u
第一层:杂填土,松散、稍湿,平均层厚1.84m,地基承载力特征值fak=80kpa,qs=10kpa。 n%={!WD
第二层:湿陷性黄土,稍湿、稍密,平均层厚4.67m,地基承载力特征值fak=120kpa,qs=15kpa Q(ec>+oi
第三层:粉质粘土,稍湿、密实,平均层厚2.49m,地基承载力特征值fak=150kpa,qs=18kpa。 [,|;rt\o>
第四层:粉质粘土,硬塑、稍湿,平均层厚7.4m,地基承载力特征值fak=190kpa,qs=30kpa。 1ppU
?#
第五层:粉质粘土,饱和、硬塑,平均层厚大于200m,地基承载力特征值fak=210kpa,qs=33kpa,qp=900kpa。 R)BH:wg"
桩端持力层坐落在第五层上,桩底扩大头高度1.2m。 @RFJe$%
桩径800 mm 桩头直径 1200mm 桩长24m 进入持力层14m yu@u0vlc
上部承台底标高为-5.8m~-7.8m u13v@<HGc
试桩挖到21m出现地下水,从现状看也就是桩身有8~10m在水位线下 5{O9<~,
过程中有部分漂石。 FpFkZFtG'm
现建设单位还要继续进行人工挖孔,我感觉不安全,但不知怎么作才能解决问题。想请各位同仁帮帮忙,谢谢