FK`:eP{
21.在土钉墙设计中,抗拉不足的话,更改什么因素?内部安全性不足,更改什么因素? zmL
VFGnS
22.截桩头是否必须手工,不能用风镐?哪里的规范规定? d2^/
23.资料规程和验收规范和支护规程均提到土钉要做抗拔力实验,为何在工程实践中,施工单位既没有做,监理和总包也不要求呢?反而对试块 NJV kn~<
要求这么严格,从理论上讲,抗拔力比墙体强度重要多了 foL4s;2
24.土钉和锚杆注浆是否要制作试块? dQ9W40g1
25.工程实践中如何确定基坑的类别? ^:}C,lIrG
26.锚杆和土钉的抗拔力检测规范规定应测,但是工程实践中,一般不做这个检测,如果遇到监理要求,如何回应? P#`M8k
27.你对最不利土层是如何理解的?你确定最不利土层如要有那些依据? *c&OAL]
28.岩土界常说土质好坏,请问土质好坏以那些指标为标准,如何评判? z%iPk'^
29.cecs96:97还适用么? LZ.Xcy
30.北京地标的条文说明,明确不要求检测土钉墙的面层强度,但是为何习惯性的都要检测面层强度,并且这个成为重点? *X ;ch55\
31.规范对于土钉墙的质量检测有两条,第一抗拔力试验,为何现在大多数工程实践均无抗拔力检测,如果遇到较真的监理,如何忽悠? A1`6+8}o;b
32.土钉墙的面层强度,取试块如何取?理由为何? u0G
tzk
33.土钉墙冬季施工,需要留哪几组试块,是否需要进行混凝土测温?理由为何? y,6kL2DM
34.基坑支护工程工期相对结构来说相对较短,常常一个工程1个月或者3个月就完工,材料进场后,如果检测合格后方可施工,往往是不可能的 =tP^vgfQ
,按照规矩施工和工程实践存在极大的矛盾,你对此有何看法和建议? *[*q#b$j
35.预应力锚杆成孔通常使用机械锚杆机成孔,对于使用洛阳铲成孔,你有何看法?是否有影响? +
#E?)
36.护坡装或者cfg施工过程中,常常有充盈系数,对于充盈系数,你在报价时如何考虑? tE <?L
37.基坑支护资料报验是不是不报档案馆? pU'>!<zGr
38.土钉墙施工单位面积材料计算如何计算?如钢筋用量,特别是注浆的水泥用量,如何计算?面层厚度不均匀,如何考虑? \NEk B&^n
39.人工挖孔桩如何保障孔内施工人员安全?可操作的有工程实践经验的方法是什么? Gf:dN_e6.
40.人工挖孔桩的护坡是否应算作工作量?说服甲方的依据为何? )+=Kh$VbS
@^ *62