高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
1 土工 颗粒分析
界限含水量试验(液塑限联合试验)
JTJ051-93《公路土工试验规程》
JTJ033-95《公路路基施工技术规范》
每5000m3 一次 取具有代表性的扰动土。
击实试验
室内CBR试验
每种土质每2万m3 一次
2 细集料 筛分
表观密度与堆积密度
含泥量及泥块含量
含水率
JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400m3 取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂,组成一组样品。
3 粗集料 筛分
含泥量及泥块含量
针片状含量
压碎值
JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3 先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等诉若干份组成一组试样。
表观密度与堆积密度
洛杉矶磨耗值
磨光值
必要时做
4 水泥 细度
标准稠度用水量
凝结时间
安定性
胶砂强度
GB/T1346-2001《标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
12958-1999《复合硅酸盐水泥》
GB17671-99《水泥胶砂强度》
GB1345-91《水泥细度检验方法》GB748-2005
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200t,散装500t。 从20个以上的不同部分取等量样品作为一组试样,样品总量至少12kg。
5 粉煤灰 细度
需水量比
烧失量、三氧化硫
含水量
抗压强度比
GB1345-91《水泥细度检验方法》
GB1596-91《用于水泥和砼中的粉煤灰》
GB/T76-96《水泥化学分析试验》
GBJ146-90《粉煤灰应用技术规范》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200t。 从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分法取样两份,一份试验,一份封存留样,每份重量大于3kg。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
6 焊接
钢筋
闪光对焊拉伸
闪光对焊弯曲
电弧焊
JGJ27-86《钢筋焊接接头试验方法》
JGJ18-96〈钢筋焊接及验收规程》
以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。 从不同部位随机取样,闪光对焊取6根,搭接焊取3根。
7 钢筋
原材
外观
拉伸
冷弯
可焊性
GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB232-1999《金属弯曲试验方法》
GB/T701-1997《低碳钢热轧圆盘条》
GB13013-1991《钢筋砼热轧光圆钢筋》
GB1499-1998《钢筋砼用热轧带肋钢筋》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60t。 取拉伸试样2根,长度不少于(230+5d)mm,
取冷弯试样2根长度不少于(150+5d)mm。
8 钢绞线 外观
机械力学性能
松驰试验
GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB/T5224-1995《预应力混凝土用钢绞线》
ASTMA416/A416M-98《预应力混凝土用无镀层1*7钢绞线》
机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60t。
松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。
任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松驰,每根长度应大于70cm。
9 锚板
夹片
外观
硬度
静载试验
GB/T14370-2000《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规范》
GB/T230-91《金属洛氏硬度试验方法》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100套。 从不同部位随机取样,外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验5%且不少于5套,静载试验3套。
10 高强钢丝 拉伸
冷弯
GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB238-84《金属线材反复弯曲试验》
GB/T5223-2002《预应力混凝土用钢丝》
每批数量不超过60t。 取拉伸试样2根,长度不少于(230+5d)mm,
取冷弯试样2根长度不少于(150+5d)mm。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
11 中空
锚杆
拉伸 GB228-2002《金属拉伸试验方法》
GB232-88《金属弯曲试验方法》
GB1499-1998《钢筋砼用热轧带肋钢筋》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过300根。 每批在三根锚杆上各取一个试样,试样长度420mm。
母材按Ⅱ级钢筋验收办法执行。
实心
锚杆
拉伸
冷弯
12 镦粗直螺纹钢筋接头 性能检验 JT/T3057-1999镦粗直螺纹钢筋接头 每批次进场检验一次,每批检验数量不超过500个接头。 试件应不少于9个,其中单向拉伸试件不少于3个,高应力反复拉压试件不少于3个,大变形反复拉压试件不少于3个,同时尚应取同批同规格钢筋试件三根做力学性能试验。
13 预应力波纹管 外观
物理力学性能
YG50-120《预应力金属波纹管性能检测标准》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过10000m。 随机取样
14 钢板 外观
力学性能
GB700-88《碳素结构钢》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过60t。 随机取样
15 钢管 外观
力学性能
GB8162-87《结构用无缝钢管》
GB/T3092-93《低压流体输送用焊接钢管》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过60t。 每批在两根钢管上各取一个试样。
16 无缝钢管焊接钢管 拉伸 GB228-87《金属拉伸试验方法》
GB/T8162-87《结构用无缝钢管》
GB/T3092-93《低压流体输送用焊接钢管》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过60t。 每批在三根管上取一个试样。焊接钢管每批一根。
17 预应力锚杆 外观
技术指标
GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 每批次进场检验一次,每批检验数量不少于锚杆总数的6%,且不得少于3根。 根据要求随机取样。
18 钢纤维 力学性能 JG/T3064-1999《钢纤维混凝土》
YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》
每批次进场检验一次,每5t为一批。 根据检测需要随机取样。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
19 塑料排水板 外观
排水、力学性能
JTJ/T257-96《塑料排水板质量检验标准》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过20万米。 每批随机取5卷做外观检验,抽取一卷切2米以上做排水、力学性能检验。
20 膨胀止水条 外观
物理力学性能
GB18173.1-2000《高分子防水材料第一部分止水条》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过1000m。 根据检测需要随机取样。
21 防水卷材 外观
物理力学性能
GB18173.1-2000《高分子防水材料第一部分片材》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过5000m2 每检验批随机取3卷进行外观质量检验,在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样进行物理性能检验。
22 止水带 外观
力学性能
GB18173.1-2000《高分子防水材料第二部分止水带》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过1000m 逐一进行外观质量检验,在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样进行物理性能检验。
23 玻纤格栅 外观
力学性能
JT/T480-2002《交通工程土工合成材料土工格》
JC839.1-1998《玻璃纤维土工格栅》
每批次进场检验一次,每5万m2为一批。 根据检测需要随机取样。
24 土工格栅 外观
力学性能
JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》
GB/T17689-1999《塑料土工格栅》
每批次进场子检验一次,每检验批代表数量不超过500卷。 在同批土工格栅产品中随机抽取5卷,每卷载取1米作为样品,共5件。
25 土工膜
土工布
玻纤网格
土工网格
土工垫
外观
力学性能
JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过5000m2 根据检测需要随机取样。
26 拉筋带 外观
力学性能
JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》
JTJ035-91《公路加筋土工程技术规范》
每批次进场检验一次。
每检验批代表数量复合型不超过10t,单一型不超过5t。
根据检测需要随机取样。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
27 塑料盲沟 外观
力学性能
JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过2000m。 根据检测需要随机取样。
28 伸缩缝 外观
力学性能
JT327-1997《桥梁伸缩缝》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500m 根据检测需要随机取样。
29 橡胶支座 外观
力学性能
JT3132-90《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》
JT/T4-93《公路桥梁板式橡胶支座》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200块。 每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少3块进行物理力学性能。
30 球型支座 外观
力学性能
JT391-1999《公路桥梁盆式橡胶支座》
GB/T17955-2000《球型支座技术条件》
GB7233-87《铸钢件超声探伤及质量评级方法》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过20块。 每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少2块进行物理力学性能。
探伤检测 每批次进场检验一次
31 防水剂 勾质性检验
拌和物性能检验
JC474-1999《砂浆、混凝土防水剂》 每批次进场检验批代表数量不超过50t。 每批取样量为不少于0.2t水泥所需用的防水剂量。
32 锚固剂 凝结时间
抗压强度
MT219-90《水泥锚杆卷式锚固剂》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500卷。 每批随机抽检10卷进行外观检查,每次抽样900g进行指标检测。
33 混凝土外加剂 勾质性检验
拌和物性能检验
GB8076-1997《混凝土外加剂》
GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性能试验方法》
①以进场的同批号产品数量为一检验批,不同批号产品应分别取样。
②产品批号划分:根据生产厂家产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100t,掺量小于1%的外加剂每一编号为50t,不足50t的也可按一个批量计。
所取的样品应具有代表性,从三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。取样品两份,一份试验一份封存留样。每份重量大于2.5升或2.5kg。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
34 速凝剂 凝结时间
抗压强度
细度、含水量
JC477-92《喷射砼用速凝剂》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过20t。 每一批应从16个不同的点取样,每点取样250kg,每次抽样4kg.
35 膨胀剂 匀质性检验
拌和物性能检验
JC476-2001《混凝土膨胀剂》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过60t。 每批产品抽样应有代表性,可连续抽取,也可以从20个以上的不同部位取等量样品,每批抽样总数不少于10kg。
36 水泥砼路面接缝材料 主要技术指标 JT/T203-95《公路水泥混凝土路面接缝材料》 每批次进场检验一次,按缝板同类产品每检验批代表数量不超过10m3:填缝料同品种、同标号产品每检验批代表数量不超过20T。 每批接缝板任取三块试验。
每批填缝料中任选三桶,在桶内拌和均后取样,每桶取样不少于10kg.
37 桥面防水材料 技术指标 企业依法对明示的标准 每批次检验一次,每10T为一批。 根据要求随机取样。
38 抗剥落剂 技术指标 企业依法对明示的标准 每批次检验一次,每10T为一批。 根据要求随机取样。
39 泵送剂 匀质性检验
拌和物性能检验
JC473-2001《混凝土泵送剂》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过60t。 每批从至少10个不同容器中抽取等量试样混合均匀,总量不少于0.5t水泥所需用的泵送剂。
40 防冻剂 匀质性检验
拌和物性能检验
JC473-92《混凝土泵送剂》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过50t。 每批量不少于0.15t水泥所需用的防冻剂(以其最大掺量计)。
41 玻璃微珠 外观
技术指标
JT/T280-1995《路面标线涤料》 每批次进场检验一次。 根据要求随机取样。
42 轮廓标 外观
技术指标
JT/T388-1999《轮廓标技术条件》 每批次进场检验一次,每批不超过3000个。 根据要求随机取样。
43 反光膜 外观
技术指标
JT/T279-1995《公路交通标志板技术条件》 每批次进场检验一次。 根据要求随机取样。
44 防护栏立柱 外观
技术指标
JT/T281-95《高速公路波形梁钢护栏》 每批次进场检验一次,每批不超过10000根。 根据要求随机取样。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
45 隔离栅 外观
技术指标
JT/T374-98隔离栅技术条件》 每批次进场检验一次,每批不超过1000卷。 根据要求随机取样。
46 突起路标 外观
技术指标
JT/T390-1999《突起路标》 每批次进场检验一次,每批不超过3000个。 根据要求随机取样。
47 标线涂料 外观
技术指标
JT/T280-1995《路面标线涤料》 每批次进场检验一次,每批不超过100t。 根据要求随机取样。
48 沥青及乳化沥青 沥青密度与相对密度
针入度
延度
软化点
溶解度
蒸发损失
薄膜加热
闪燃点、脆点
灰分含量
粘附性
标准粘度
蒸发残留含量
JTJ052-2000《公路工程沥青混合料试验规程》
JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》
沥青每批200T取样一次,乳化沥青每批100t取一次,散装500~1000t取一次。 流体状沥青,按液面上、中、下位置各取规定数样品。
固体沥青从桶、袋、箱装或散装整块中取样,应在表面以下及容器侧面以内至少5cm处采样。
49 孔道压浆(水泥浆) 水泥浆配合比
泌水率
膨胀率
稠度
强度
JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》
JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》
每一工作班至少三组试件 试件应随机制取。
50 水泥砼抽样 坍落度
含气量
凝结时间
抗压强度
路面弯拉强度
JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》
JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》
JTG E30-2005《公路工程水泥砼试验规程》
JTGF30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》
①浇筑一般体积的结构物时,每一单元结构物应制取2组;②连续浇筑大体积结构时,每80-200m3或每一工作班应制2组;③每片梁长16m以下制取1组,16-30m2组,31-50m制3组,50m以上者不少于5组;④小型构件每批苛每工作班至少应制取2组;⑤每根钻孔桩至少应制取2组,桩长20m以上者不少于3组,桩径大、浇筑时间长时,不少于4组。⑥路面弯拉强度试验每班留2-4组试件,日进度小于500m取2组,≥500m取3组,≥1000m取4组。
在浇筑现场取砼样品,应从三处以上的不同部位抽取大致相同份量的代表性样品。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
51 沥青混合料配合比设计 沥青含量
材料品种
矿料级配
沥青用量马歇尔稳定度、流值
密度、空隙率、饱和度、残留稳定度、冻融劈裂试验、车辙试验
JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》
JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》
①采用马歇尔试验设计方法,并对设计的沥青混合料进行浸水马歇尔试验、水稳定性及抗车辙能力检验。
②目标配合比设计:计算各种材料比例,配合成符合规定的矿料级配,进行马歇尔试验,确定最佳沥青用量。
③生产配合比设计:对间歇式拌和机,必须从二次筛分后进入各热料仓的材料取样进行筛分,以确定各热料仓的材料比例,供拌和机控制室使用。
④生产配合比验证:拌和机采用生产配合比进行试拌、铺筑试验段,并用拌和的沥青混合料及路上陬的芯样进行马歇尔试验检验,由此确定生产用的标准配合比。
52 水泥砂浆配合比设计 稠度、密度、分层度
凝结时间
抗压强度
JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》
JGJ/98-96《建筑砂浆配合比设计规程》
每种砂浆标号至少做三个水泥用量,并附有抗压强度与砂灰比关系曲线,然后选择符合要求的配合比,所选定的砂浆配合比必须测定拌和物的稠度、分层度和强度。
53 水泥稳定土配合比设计 颗粒分析
液限和塑性指数
相对密度
碎石或砾石压碎值
击实试验
无侧限抗压强度
JTJ051-93《公路土工试验规程》
JTJ057-94《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》
①分别按三种水泥剂量配制混合料;②做三个不同水泥剂量混合料的击实试验;③按最佳含水量和计算的干密度制备试件进行强度试验。
54 水泥砼配合比设计 坍落度
毛体积密度
凝结时间
含气量
泌水率
抗压强度
弯拉强度
抗渗性能
收缩
JTG E30-2005《公路工程水泥砼试验规程》
GB50086-2001《锚杆喷射砼支护技术规范》
GBJ146-90《粉煤灰砼应用技术规范》
JGJ/T10-95《砼泵送施工技术规程》
CECS 13:89《钢纤维砼试验方法》
CECS 13:89《钢纤维砼结构设计与施工规程》
每种砼标号至少做两种水泥的配合比设计,每种水泥的砼标号至少做三个水灰比,每个水灰比应拌三批相同的试件,同时,应附上砼抗压强度与灰水比的线性比例关系图。
高速公路工程试验项目及频率一览表
序号 项目 检验内容 采用标准 抽样频率 取样方法
55 喷射砼抽样 与围岩粘结强度试验厚度 JTJ042-94《公路隧道施工技术规范》
GB50086-2001《锚杆喷射砼支护技术规范》
JTG E30-2005《公路工程水泥砼试验规程》
沿隧道长度每隔10m-20m至少取一个试样。
实际配合比、水灰比 每工作班组检查次数不得少于两次,条件变化时应及时检查。
抗压强度 双车道隧道每10延米至少在拱脚和边墙各取1组;其它工程每喷射50-100m3或小于50m3的独立工程不得少于一组。 在喷射砼板上,切割取边长10cm的立方体试件,经28天,用标准方法测得极限抗压强度,乘以0.95的系数
56 水泥砂浆抽样 稠度
凝结时间
抗压强度
GJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》
JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》
重要及主体砌筑物,每工作班制取2组;一般及次要砌筑物,每工作班制取1组;拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件。 试件应随机制取。
57 水泥稳定碎石抽样 无侧限抗压强度 JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》JTJ057-94 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 当偏差系数小于等于10%时,可为6个试件;10%-15%时,9个试件;大于15%,13个试件 从不同部位抽取试样。
水泥剂量
级配
每2000m2检查一次。
58 路基填方 压实度 JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》 每2000m2压实度测4处。 密度法
59 路面底基层、基层 压实度 JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》 每一作业段6处 密度法
60 水泥砼路面取芯 劈裂强度 JTGF30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 每车道每3公里钻取1个芯样,硬路肩为1个车道。 现场钻孔检测
61 沥青砼路面取芯 厚度、压实度
原位空隙率
JTJ052-2000《公路工程沥青混合料试验规程》
GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》
每2000m2检查一次,1次不少于钻1个孔 现场钻孔检测
62 沥青混合料抽样 马歇尔稳定度、流值
密度、空隙率、饱和度
沥青含量
矿料级配