[原位测试]十字板真是用得悲剧了。 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
13
土币
165
威望
9
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-21
刚买不久的十字板。今天第一天去现场做原位测试。结果把新买的十字板头压入沙层还不到两米就听见蹦一声。结果提起来的时候就发现只有一个十字板传感器上来了。。哎。。。几百块打水漂了。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-22
正常工作程序是先用静探探头穿透上部硬土层,再下十字板
得过且过
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-22
要在软土里面实验。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-22
现在的东西不经使
Welcome to beijing!

发帖
441
土币
1391
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-23
是在软土中试验的吗,表层硬壳是不能用的!
永不懈怠

发帖
13
土币
165
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:正常工作程序是先用静探探头穿透上部硬土层,再下十字板 (2013-05-22 06:31) 

上部吹填砂层(3M左右)比较硬,静探采集强度达10多个MPa,我是第一次用。。本想直接灌入进软土层,结果压入至2M多的时候蹦一响。拿起来的时候就只剩下一个传感器了。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-07
实在不行还可钻孔啊,将硬层钻透,再下十字板头
得过且过
离线aswan

发帖
313
土币
95
威望
450
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-10
吃一堑,长一智吧,,失误也是资源。。。
离线haoyanzhou

发帖
198
土币
2
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-21
在软土中用,并且要预先成孔到实验深度处