问一个比较弱智的问题,让大家见笑了
T=-UcF [nV BnB 《建筑边坡技术规范》里,在
确定锚杆截面积时采用以下的公式:
[#@lsI 锚杆截面积的计算 lJFy(^KQG, As≥(ro*Na)/(ζ2*fy)
FNLS=4 式中 As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( );
?eX$Wc{ ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92;
N(4y}-w$ Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
@u/CNx,`X ζ2——边坡工程重要性系数;
Jb*QlsGd fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。
<]G'& iv>
V^Z5i]zT 而Na又采用下面的公式计算
=Y|( }92 F68eI%Y 锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 PA
ZjA0d Nak=Htk/cosa
7$%G3Q|)L Na=rQ*Nak
n^{h@u [5IbR9_ 式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN);
u4
es8" Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
(S W6?5 Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
#3_g8ni5X a ——锚杆倾角(º)
diu"Nt s/hWhaS< 这里的Htk如何计算,我个人认为,(1) 应该不是按折线法通过传递系数法求得的剩余滑坡推力,(2)由于边坡有一定的坡角,这里也不能采用《建筑边坡规范》里6.2.3根据平面滑裂面假定中提供的侧向土压力。[ 此帖被plian在2010-05-21 19:38重新编辑 ]