求教预应力锚索卸荷方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cxdlz2004
 

发帖
22
土币
866
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-20
一批1000KN的普通拉力型预应力锚索,设计要求张拉至100%稳定30min后卸荷至75%锁定,但是我们使用的是锥形孔的锚具,张拉至100%后降低压力后自动锁定了,怎么能卸荷至75%锁定呢? !m:SRNPg  
在此请教各位前辈,该如何卸荷至75%锁定? <Ms,0YKx  
急啊! PT|t6V"wd  
不甚感激。 ]iYjS  
散步
离线lxucy

发帖
300
土币
67
威望
107
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-20
哈哈!设计书有问题啊,设计书要给你一个预加力值还要给你一个锁定值啊,预加力就是为了控制变形,便于下一步挖土而加的一个力,这个力一般比锁定值小,锁定值是在28d后再次张拉锁定时用的值,锚杆的二次张拉就是这么来的,锚杆验收时要按锁定值的1.05—1.1倍来验收的,没有预加力直接按锁定值来锁定很危险,因为土变形比很大时,给锚杆产生的应力很大,如果一开始就锁定,锚杆没有一点变形的余地,很容易超过锚杆内力设计值,导致锚杆失效。28d后锁定时采用压力表来控制拉力就行了啊!
离线cxdlz2004

发帖
22
土币
866
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-20
回 1楼(lxucy) 的帖子
但是设计明确表态就要这么做,我实在想不出卸荷方法。
散步
离线boshimai

发帖
771
土币
30062
威望
5691
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-21
期待高人指点卸荷方法。
离线lxucy

发帖
300
土币
67
威望
107
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-21
锥形锚具内有锁片吧,先把锁片拿出来,等满足设计锁定值后再放进去锁定,不过放锁片时的锁定值要比设计值要稍大,因为锁定时有应力损失。
离线zjgxf123

发帖
121
土币
235
威望
214
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-24
好哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线chenyu

发帖
176
土币
173
威望
521
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-11
受益啦1很详细的讲解!
离线wolfknight

发帖
1577
土币
4136
威望
4417
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-08
不错..学习了一下..谢谢