论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2503阅读
  • 5回复

[求助]土钉墙支护和锚杆支护的实例应用有什么区别吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线3533786
 

发帖
185
土币
3709
威望
1657
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-08
有一个工地,一侧的原有建筑物基础埋深1.6米、6层高,新建筑物与之相距6米,基础埋深6米,土质是一类土,粉质粘土。请问这种情况采用土钉墙支护,还用预应力锚杆吗?别的方向只用土钉,这个方向用的预应力锚杆,有必要吗? ]ChGi[B~9  
请大师指教下,谢谢! ;YfKG8(0  
百日刀千日剑
离线3533786

发帖
185
土币
3709
威望
1657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-08
就是新旧建筑物高差4.4M,用等腰三角形解释,旧建筑物对距基础水平4.4m才有大的压力,而新旧建筑物距离是6M,是不是旧建筑物的基础下土体的压力对新建筑物已经很少了?
百日刀千日剑
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-08
如果演算不对旧建筑有影响的话可以不用打土钉了   
简单爱!
离线3533786

发帖
185
土币
3709
威望
1657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-09
此楼没有地下室,而且此楼离基坑边很近的话,需要采取哪些措施来防止此楼出现裂缝?
百日刀千日剑
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-10
还是要慎重考虑 !iHJ!  
6米的话,土钉或锚杆会进入到原有建筑的地基土层 e.n*IJ_fz  
施工会对其产生扰动 gP^p7aYwn  
万一产生裂缝的话,就危险了 hgU#2`fS  
故,应该以安全为前提 .S6u{B  
如果工程量不是很大的话,可以考虑采用双排桩或斜支撑等
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线3533786

发帖
185
土币
3709
威望
1657
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-10
4楼所说的双排桩是指灌注桩还是指搅拌桩?
百日刀千日剑
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站