概况:建设路西侧边坡为土质边坡,边坡高12.5~26m,边坡顶部西侧为**厂家属院,边坡底部东侧为**住宅小区。2008年对该边坡采用顶宽0.4m,外侧坡比为1:0.55,内侧坡比为1:0.45的M7.5浆砌石护坡进行护砌,护坡高12.5~26m,护坡底部设桩基础。桩径0.5m,中心间距3m,深6.5m,嵌入浆砌石护坡0.5m。 zWb-pF|
现存在问题:2011年现场踏勘时,发现护坡顶部西侧桩号0+010.0~0+030.0约20×20m范围内的基础沉降,致使居民区围墙均存在不同程度的开裂、错层问题,其中最大开裂宽度达10cm,最大错层宽度达12cm,存在个别处已危及居民房屋安全。桩号0+036~0+075段护坡顶部存在约1cm宽的裂缝,裂缝距护坡顶约5m。 }I]W'<jY
原因分析:原土坡上窑洞并未回填密实;现坡顶10m范围内均建有居民房屋,个别房屋甚至依护坡顶修建,现护坡顶部就是居民房屋的围墙基础。现有一道排水管线基本沿护坡顶线布置,根据《地勘报告》中资料,边坡土体具自重Ⅱ级湿陷性,但是该管线设计并未按照《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中要求执行,未设置检漏管沟和检漏井,一旦管道发生漏水,边坡土体沉陷,势必严重危及边坡的安全。 i+1Qf
拟采取措施: -<PC"B
1)坡率法+窑洞回填+坡顶排水管重建 1#q^uqO0
将现浆砌石护坡全部拆除,对边坡按照1:1.5的坡度进行削坡,自下而上级高超过10m处设一道2m宽的马道。对削坡后仍存在的窑洞,用毛石回填,到窑洞顶部用C15混凝土灌浆密实。结合边坡削坡对护坡顶的排水管道进行改线。在距坡顶5m处设计一道C15混凝土截水沟,完善坡面、坡脚和马道的排水系统。在边坡表面采用现浇C25混凝土格构梁进行护面,并在框格内种植花草。 g#|oif9o
2)局部拆除护坡+坡面锚喷+窑洞回填+坡顶排水管重建 l=xt;c!
对距坡脚10m以上的护坡拆除,并在该处设一道2.5m宽的马道,马道以上按照1:0.7的坡比进行削坡。对削坡后仍存在的窑洞,用毛石回填,到窑洞顶部用C15混凝土灌浆密实。结合边坡削坡对护坡顶的排水管道进行改线。在距坡顶5m处设计一道C15混凝土截水沟。对马道以下采用M7.5浆砌石对原护坡按照1:0.7的坡比进行培厚,对马道以上边坡进行锚喷。喷混凝土强度为C25,厚度为100mm,布单层钢筋网。锚杆为M20水泥砂浆锚杆,锚杆直径为22mm,长度为5m,梅花形布设,间距为1.5m。 e6 2y