论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6897阅读
  • 14回复

[热点探讨]浅层断桩如何处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-02
某工程采用钻孔灌注桩基础,桩直径600MM,桩长30M,桩顶标高3M以下为地下水位。桩基验收时验桩单位确定其中的十根桩浅层埋深3---6M不等有断桩现象,要求对这些断桩处理,因为这些断桩不但承载竖向承载还承受抗拉工作。请问如何对这些断桩进行处理呢?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-10-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zywboy3000

发帖
206
土币
1228
威望
230
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-03
再重新补桩就可以了啊!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-03
如何补桩?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-03
人工开挖,挖下去之后,剔掉上部的部分,接桩就行了,这样省钱,而且还有保证。
为岩土事业奋斗
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-03
要是补桩就不划算,已经开挖的基坑,很难采用这办法。挖桩接桩最有效。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-10-03
为岩土事业奋斗
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-03
有地下水怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-07
人工开挖,挖下去之后,剔掉上部的部分,接桩就行了,这样省钱,而且还有保证。 ?A?F.n`  
还有挖桩接桩也是有效的
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-10
地下水限制怎么办? :nA.j"@  
对挖桩接桩有何其它要求?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-10
哈哈,老兄,排水呀,没有什么难度的。边抽水边挖桩,一般3-6米不会成问题。要是注浆成本会很高,那么浅也不划算。
为岩土事业奋斗
离线huxuelin

发帖
102
土币
4277
威望
511
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-13
 
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-14
注浆可以解决此问题?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
不够长就补之,如何补桩的问题。
old man
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站