论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7185阅读
  • 24回复

[热点探讨]请教高应变与低应变试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhangjh

发帖
293
土币
316
威望
2363
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-27
桩型?若预制桩,如何配桩的,请提供
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-27
rD SUhO{V  
emoo先生没有把t1确定好,要么在起跳的起始沿,要么在峰值上。所以我大致量了一下,如果3800的波速是该场地的平均波速的话,这根桩大致在6米左右存在明显缺陷,而且出现了2次反射,桩底反射很难分辨。这根桩估计是灌注桩,桩径不小于600,如果是这样,我不知道是什么上部结构和基础形式。严格应该判为三类桩。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-27
我以前讲过,影响低应变的精度因素很多,一次仪表和二次仪表的精度、激振方式、缺陷的位置、分析人员的技术水平、地区经验等等,讲精度的话,误差可以从小于10%~200%甚至更大。影响高应变误差的因素还有分析人员是否有良好的岩土工程的修养水平,以及对波动方程理论的修养水平,对于土体动力学的修养水平。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-02
回 4楼(emoo) 的帖子
单独一根光棍曲线谁也没有办法判别,不要把低应变检测万能化。
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-02
回 13楼(parkdai) 的帖子
如果是护筒位置呢?条件太少,不要冒失
听君一席话,胜读十年书。
离线amour

发帖
193
土币
303
威望
1125
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-28
  
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-06
学习了啊,浅部6m变径明显.
离线rottener

发帖
3
土币
13
威望
31
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-06
。。。。。
[ 此帖被rottener在2009-09-06 19:34重新编辑 ]
离线yxhwmt

发帖
46
土币
917
威望
478
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-07
    
离线hightall123

发帖
112
土币
483
威望
1071
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-17
学习    
离线zongqigao1

发帖
701
土币
4305
威望
4794
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-14
有没有高人再来分析分析   
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-30
主要是根据高应变试桩的实测曲线进行阻抗拟合处理对桩身完整性作出的判别。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站