Plaxis中无论MC模型还是HS模型,对E50的取值都是关键的一个参数,但地勘报告中一般提供的是压缩摸量Es,无侧限压缩抗压强度qu,因E50是和围压有明显关系的,不知道哪位大侠知道有没有比较好的换算或估算E50的方法. `Vvi]>,cg`
顺便举几个例子,上海软土地区,2-1层土,取点埋深约5m,Es0.1~0.2=6000kpa,c=20,φ=15,问一下对应的埋置深度该土的MC模型E50=?HS模型的E50ref=? 4Kj.o
小弟使用Plaxis还不是很久, 为满足现在专家们的要求,不得不在工程中用有限元进行模拟验证,但说实话用的过程中还是有很多东西没有理解清楚,希望遇到问题能来交流交流,既然用了,想好好学习学习,提高提高.
最近算了几个基坑,都是出现了较明显的墙体“漂移”现象,出现了踢脚变形现象,好象不是插入深度不够的缘故,因为开挖一点就出现了较大的水平位移变形,不知是不是因为E50ref,Eoedref,Eueref取值取的不合理的缘故。还是因为地下水位的问题.