最近参与一个政府改造回迁项目,正在勘察中,其中一个地块共12栋高层建筑(22层~26层,通设一层地下车库),靠近河流,河水水位16.6米。以其中一个22层的高层为例,场区水位绝对标高约16.5米(目前基坑开挖到这个标高就见水了,是弱承压水,比较稳定),基础底标高约14.7米(由于设计院建筑标高几次调整后,基底标高降了一米多,产生目前的问题了,不然以前都可以用CFG桩了),基底距离承载力较高的砾砂层(承载力特征值为360kPa)还有1~2米,这1~2米厚的土层主要为粉质粘土,粉质粘土承载力特征值为170kPa。高层荷重约35t/平(砾砂层承载力够用)。现在有两个地基处理方案一直争执不下,一个是采用换填或天然地基(砾砂层),将1~2米的粉质粘土挖掉,采用风化砂换填或直接C15素混凝土浇筑,这样要开挖到砾砂层顶约12.7米处,最大的问题就是降水,场区距离河流100多米,抽水试验做了,水量比较大,渗透系数22.64m/d,一个楼的基坑单日涌水量约5000方,井点降水降3~4米进行换填或素混凝土浇筑难度很大,造价估计也比较高,而且降水周期可能比较长,或者在整个场区打一圈旋喷桩止水帷幕(基坑支护设计单位倾向于用止水帷幕),那造价可能更高了(估计要400万),施工单位到是很乐意做止水帷幕。另一个方案就是采用CFG桩,这样不用开挖那1~2米的土层,降水的深度也小一些(降到基底即可)。勘察单位倾向于当基底以下粘土厚度小于1米时超挖用素混凝土浇筑,若2米多厚的话还是采用CFG桩;设计院倾向于厚度2米的也挖掉,用风化砂换填或素混凝土回填。到现在还没定下方案,希望有经验的同行能提一下建议,包括造价和工期方面的比较(cfg桩加上检测周期要一个月以上,因为是拆迁项目,甲方对工期较重视),谢谢~ \lj.vzD-A
^z&eD,
~R7F[R
+X[+SF)!
e~#;ux
-#0(Jm'
+<5q8{]Pk