论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2469阅读
  • 2回复

[热点探讨]规范的依据 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线西门公子
 

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-25
桩基施工规范规定,钻孔灌注桩的二次清孔泥浆比重是1.15~1.20到底有什么依据?如果比重过大会引起灌注困难,容易堵塞导管,如果泥浆比重小于1.15会怎样?是不是比重越小越好呀?
1条评分
mahorse128 土币 +10 2007-09-25
为岩土事业奋斗
离线twz5593

发帖
759
土币
5085
威望
872
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-25
比重太小,沉渣就冲不上来.我认为比重应是随着清孔进程逐渐减小,但也不能小过1.15,否则其张力就不够,用易引起塌孔的.
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-28
twz5593 : u=sp`%?  
  你说的有一定道理,确实是随着进程变小的,正因为如此,开始阶段清孔,基本是完成大颗粒的携屑工作,后期是细颗粒。当然也就不存在冲不上来的说法了。 (t|Zn@uY  
  至于坍孔之说,确实不敢苟同。在有液柱压力的情况下任何地层都很难坍塌。曾经在新疆喀什施工,从上到下都是细砂层,口径600,47个孔从没坍塌过,清水钻进(开孔用泥浆)。所以我认为不应当是这个原因。 $%Kf q[Q  
  大家可以讨论一下,是不是因为要保持泥浆面和砼面接触部位的砼不产生离析,防治浮笼的。(我一直认为是这个原因) 33q}CzK  
大家广泛讨论一下!
为岩土事业奋斗
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站