全化强 p @nj6N.--
摘 要 云南省冲江河(扩容)水电站库区国道214线U型明槽工程全长195m,是国内为数不多的国道改线后全部位于库区内的挡水构筑物。由于地理位置及地下水位情况的限制,桩基开挖只能采用人工挖孔进行施工.本文简单介绍了多为砂砾石、卵石漂石等强透水层的人工挖孔桩基施工技术,以供其它类似工程借鉴参考。 gXJBb+P
1.概述 %9a3$OGZX
冲江河水电站U型明槽位于214国道中松公路改线段K81+000~K81+195桩号范围,全长195m,明槽全部位于冲江河(扩容)水电站库区内,主要承担原有214国道改线后的交通运输任务,根据库区水位情况及地质条件分为U1、U2、U3、U4、U5型,U1、U2、U3型为无支撑U型槽段钢筋混凝土结构,U4、U5为带撑型U型槽段钢筋混凝土结构。共布置有64根灌注混凝土桩,其中U1型~U4型明槽基础靠近左岸共设置混凝土灌注桩55根, U5型(K81+172.3~K81+195)明槽基础均匀布置灌注混凝土端承桩9根。灌注桩的有效断面尺寸均为120cm×150cm,护壁厚度20cm ;开挖断面尺寸桩身为160cm×190cm,锁口处为220cm×250cm。设计桩深25m,桩基嵌入基岩深度为5m。 %^L{K[}
明槽基底为棕黄色路基填筑土,系本次公路修建的人工填土,具有较高的压实度。下伏灰色、灰黄色卵石土,中密,饱和。其中由于处于河床部位,多有浮石、砂砾石、漂石层出露,卵石成分为云母片岩、砂岩,容许承载力为250~300kPa。其下为灰色、深灰色云母片岩,强~弱风化,碎石~碎块状,容许承载力为700~900kPa。 hlB\Xt
2. 桩基开挖主要施工方法 cw{TS
2.1主要施工工艺流程 .
ump?
M
①桩顶覆盖层开挖→②测量放线→③桩身土石方开挖→④锁口、护壁混凝土施工→重复③、④步骤→⑤基岩开挖、护壁→⑥直至满足设计开挖深度。护壁结构见图1。 zh*D2/r
2.2.主要工艺控制措施 J E7m5kTa
2.2.1桩顶覆盖层开挖 ^9:`D@Z+
按照施工图的要求,测量人员放出桩基开挖的开口线,开挖灌注桩顶部的覆盖层,形成施工平台,开挖过程中,严格按照测量高程进行施工。 [&PF ;)i
2.2.2测量放线 6Eu(C]nC(
桩基施工平台形成以后,利用全站仪测量放点,包括桩基开挖的两条中心线和锁口外围尺寸线,为了防止由于现场施工将点线破坏而造成重复进行放点,必须将锁口外围尺寸线设置延长线,并有明确标识。要求所有的点线必须具备一定的抗破坏能力,不能因现场施工而被移动。 >%om[]0E
2.2.3桩身开挖 8hD[z}
2.2.3.1挖桩前的准备工作 D2kmBZ3
因为施工所在地6、7、8月份降雨较多,为了不影响桩基开挖,在正式挖桩前须做好以下几个方面的准备工作: {;u,04OVK
⑴做好桩区地表截、排水及防渗工作; OtmDZ.t;`
⑵准备好雨棚搭设的材料等; 9K/EteS
⑶桩基口地面上加筑适当高度的围埂; !@F { FR
⑷备好各项工序的机具器材和桩孔内的排水、照明等设施; 6UuN-7z!"
⑸做好灌注桩上、下交通爬梯。 HFZ'xp|3dn
2.2.3.2桩基锁口部位开挖 %,_ZVgh0
锁口高度为1m,上部0.5m开挖断面为220cm×250cm,下部0.5m开挖断面为160cm×190cm。根据现场实际情况,桩基锁口部位主要为土方堆积体,人力使用洋镐、铁锹进行开挖,然后用手推车装渣运至施工临时便道外侧堆放。 fy4zBI@
2.2.3.2桩身开挖 2&>t,;v@
桩身开挖主要采用人工分段开挖,每开挖1m深度后,立即进行护壁钢筋的安装和混凝土浇筑,待护壁混凝土强度达到3~4h后,再进行下部开挖。 h_[{-WC
⑴人工挖桩。桩基土方开挖采用人力使用羊镐、铁锹进行开挖,然后装吊桶提出。进入基岩或者遇到孤石后,采用小型松动爆破(有水部位采用乳化炸药),分解孤石或者基岩,然后采用人工撬挖,装吊桶提出。 nOvR, 6
⑵弃渣提升、运输。在孔口安装小型的提升辘轳,利用1t卷扬机进行提升,0.2m3提升吊桶采用1mm厚的钢板焊制,要求吊耳、提升钢丝绳必须具备足够的强度要求,另外,卷扬机的锁定装置必须完好,以保证提升过程中的安全。桩基开挖弃渣暂时堆积于施工临时便道外侧,待堆积一定数量后用反铲配自卸汽车运输至大坝2#弃渣场。 ~x\uZ^:
⑶排水、照明等。因为桩基全部位于硕多岗河河床位置,所以开挖过程中的渗水量较大,应该提前准备足够的潜水泵以及排水软管、电缆等排水设施和材料,开挖过程中的渗水应及时排除,以免影响施工进度和桩基护壁的稳定。 ypx~WXFK
开挖过程中应经常检查开挖偏移误差,严禁欠挖并控制超挖。 7I
XWv-
2.2.4锁口以及护壁混凝土浇筑 e,/]]E/o
护壁混凝土分节浇筑,一边开挖桩基一边进行施工护壁,每段护壁深度为100cm。每米护壁衬砌后的内空型式为方台型,上平面尺寸为120cm×150cm,下平面尺寸为130cm×160cm。由于桩基深度较大,桩孔内有一定的渗水,为了保证混凝土浇筑质量,在进行混凝土配合比设计时,考虑两种配合比,即:‘水下’C25混凝土(并非真正的水下混凝土,而是增加了水泥和速凝剂掺量的普通混凝土)和普通C25混凝土。 TZ5TkE;1
2.2.4.1 桩基护壁混凝土施工工艺流程 Y?NL|cW4
施工准备→开挖断面检查→钢筋绑扎→支立模板→混凝土浇筑→等强3~4h、拆模→下一个循环 /*T^7Y&
2.2.4.2 护壁混凝土主要施工方法 i7XY3yhC
⑴施工准备。在桩基开挖工作开始以前,首先根据施工图加工四片成型木模板以及定型木支撑,便于现场支立。另外,做好施工人员的安全教育和施工技术交底以及钢筋加工等工作。 +w^,!gA&
⑵桩基开挖断面检查。人工开挖桩基至1m(指已经浇筑好的锁口或者混凝土护壁下部1m)深度后,利用桩基顶部测放的点线垂吊线锤进行检查,要求满足护壁混凝土厚度要求。首先由班组进行自检,合格后,由中队复检,最后,由质检科委托测量队进行终检。 r)pt(*KHo
⑶钢筋绑扎。开挖断面测量合格后,立即进行钢筋绑扎施工,绑扎铅丝采用20#,梅花型绑扎。严格按照设计要求的数量和规格进行绑扎安装,上下两节护壁间图纸中带弯钩的钢筋搭接绑扎长度不小于12cm。钢筋安装完毕,经质检工程师验收合格后,进入下一道工序施工。 Lo{wTYt:J
⑷支立模板。按照设计给定的尺寸要求支立模板,并加固。安装过程中,要求进行吊点检查,模板偏差应小于2cm。模板支立合格后,将模板与基坑底部的缝隙封堵严密,以免护壁混凝土浇筑时造成漏浆,影响混凝土的浇筑质量。 iX]OF.:
⑸混凝土浇筑。为了加快施工进度,护壁混凝土采用早强工艺,即加入速凝剂,速凝剂掺量为胶凝材料的4%,具体掺量根据试验确定。混凝土拌制主要在大坝标段混凝土拌和站集中拌制,采用混凝土搅拌车运输至灌注桩跟前。入仓前,在井口位置固定好溜筒的进料口,然后续接溜筒至浇筑仓面位置,并固定牢固。浇筑时,一边将混凝土溜入仓面,一边人工抛洒速凝剂,然后,用插入式软轴振捣器平仓、振捣,直至浇筑完毕,并将表面的混凝土收平、压光(指预留的5cm槎口位置)。 .Y;f9R
⑹等强与拆模。混凝土浇筑完毕,待等强3~4h后即可拆除模板进行下一循环桩基开挖施工。 jRU:un4
2.2.5开挖验收 $|- Lw!)D
桩基开挖过程中即每节护壁安装钢筋以前,申请监理及设计工程师对开挖地质情况进行验收;在护壁混凝土浇筑前申请现场监理工程师对护壁钢筋、模板进行验收;桩基开挖伸入基岩5m后,申请监理工程师对整根桩进行验收,验收合格后,桩基开挖即可结束。 qBX_v5pvVA
3.桩基钢筋混凝土施工 u,So+%
3.1灌注桩混凝土浇筑施工程序 LSou]{R
施工准备→桩孔验收→钢筋安装→验收→下入溜筒(或者导管)→混凝土浇筑→浇筑结束。桩基结构见图2。 6/mz.,g2
3.2灌注桩混凝土浇筑的主要施工方法 J
W@6m
3.2.1施工准备 #0aBQ+_8H
主要包括钢筋的制作、加工,溜筒和钢导管的制作及安装。 `}l%61n0
当必须采用水下砼浇筑时,钢导管采用φ219的钢管加工,两端焊接法兰盘,导管连接时,应安装橡胶垫圈,防止渗水。导管的分节长度宜为6m,以便在浇筑提升过程中满足规范要求,而且方便施工。导管 图2 qqf`z,u
顶部安装进料口,方便混凝土送入导管。 R+Hu?Dv&F
当采用常规方法浇筑时,溜筒采用1mm厚铁皮焊接而成,外部贴焊φ12mm钢筋加固,并作为溜筒连接的吊耳和吊环,溜筒长度每节100cm,上口直径25cm,下口直径22cm。
x2"1,1%H7
3.2.2桩孔验收 .EL3}6"A
挖孔达到设计深度,即嵌入基岩5m,经过监理工程师验收确认后,应利用人工将孔底修理平整,并清除孔底松散的石碴、沉淀物等杂物;对于渗水量较大,无法将积水排除干净的桩孔,尽量清理桩底的杂物,沉淀物的厚度小于50mm。 4 k<o
3.2.3钢筋安装 IDH~nMz
首先将主筋焊接完毕,然后安装桩身四角的主筋和全部箍筋,用20#铅丝绑扎牢固;随后依次安装ф25mm的主筋,并绑扎;最后安装ф18mm的主筋,用20#铅丝绑扎牢固;钢筋绑扎完毕后,将已经预制好的混凝土垫块按2m间距绑扎在主筋外侧,控制钢筋的保护层厚度。最后,沿垂直于1.5m尺寸方向间隔3m焊接加固钢筋笼(靠近两侧为宜,以方便混凝土下料的导管或者串筒安装),宜采用直径为ф18mm的钢筋,避免混凝土浇筑过程中钢筋笼晃动。 k77 3h`;
3.2.4验收 ;rT'~?q
钢筋安装完毕后,及时进行钢筋安装偏差、焊缝工艺、保护层等进行检查,并再次对桩底进行排水、清理,直至满足设计以及规范要求,自检合格后,申请监理工程师验收,以便进行混凝土的浇筑施工。 0N$7(.
3.2.5安装串筒或者导管 J&>@>47
仓号验收合格后,在继续排水的前提下,安装串筒或者导管。根据规范要求,当自孔底及孔壁渗入的地下水,其上升速度较小时(参考值≤6mm/min),可以不采用水下灌注混凝土桩的方法。此时,采用常规的施工工艺,即串筒输送混凝土入仓,振捣器振捣。 p|t" 4HQ
当渗水量超过规范要求时,采用水下灌注混凝土桩的方法,即导管输送混凝土入仓,一边浇筑一边按照规范要求提升导管。采用吊车起吊安装导管,人工螺栓连接,直至导管底部距离孔底250~400mm。然后将导管固定在孔口位置,安装导管顶部的进料口。为了保证混凝土浇筑时周边混凝土可以均匀上升,要求将导管安装在桩孔中心位置。 )bOfs*S
3.2.6混凝土浇筑 l5{60$g
对于渗水较小的灌注桩采用常规的混凝土浇筑工艺;当渗水加大时,首先采用水下灌注混凝土施工方式,直至混凝土浇筑表面超出地下水位后,排除混凝土浇筑表面的积水,将导管拔出混凝土,改用常规混凝土浇筑工艺。 :}zyd;Rc
混凝土浇筑时,将混凝土搅拌运输车开至需要浇筑的桩基位置,将运输车卸料口对准串筒(或者导管)进料口,直接卸料入仓。 w~b:9_reY
1)水下混凝土浇筑。在灌注混凝土开始时,导管底部至孔底有250~400mm的空间;首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部间隙的需要。在整个灌注时间内,出料口应伸入先前灌注的混凝土内至少2m,以防止泥浆和水冲入管内,且不得大于6m。灌注过程中,经常测量孔内混凝土面层的高程,及时调整导管出料口与混凝土表面的相对位置,并始终予以严密监视,导管应在无水进入的状态下填充。混凝土应连续浇筑,直至灌注的混凝土顶面高程达到图纸规定或者监理工程师确定的截断高度方可停止浇筑,以保证截断面以下的全部混凝土均达到强度标准。为了保证混凝土的浇筑速度,在水下混凝土浇筑时,配置3辆混凝土运输车,每辆可以运输6m3混凝土。首先在现场准备2辆已经装载混凝土的搅拌车,然后开盘浇筑,浇筑过程中,始终在现场保持1辆搅拌车作为储备。 g2|Myz)
2)常态混凝土浇筑。在开始灌注混凝土时,溜筒底部至孔底应有1.5~2.0m的距离,为了防止混凝土分离,不得大于2.0m。溜筒宜布置在桩孔中心位置,混凝土在溜筒中自由坠落。开始灌注混凝土时,孔底积水应尽量排干,灌注速度尽可能加快,使混凝土对孔壁的侧压力尽快大于渗水压力,以防地下水渗入孔内。为了切实保证混凝土浇筑密实,每层厚度控制在40cm左右,即每灌注0.72m3混凝土振捣一次,采用ZDN50型插入式振捣器振捣,振捣间距初步定为60cm,根据现场实际情况予以调整。为了尽快实现渗水以下部位的混凝土浇筑,在开始浇筑时,现场准备2辆混凝土运输罐车,快速实现地下水以下的混凝土浇筑。浇筑过程中,一边浇筑一边提升并摘除溜筒。 BqNeY<zB*
3.2.7养护 E{u6<