四、 桩身应力测试数据的处理 1F,>siuh ,
1、钢筋应力的转换计算 FW@(MIH
当同一截面埋设多个应力感应装置时,一般应将有效观测数据代入事先标定的应力表达公式计算该应力计的应力值,然后对计算结果进行平均处理,计算实际的钢筋应力。例如:某级荷载下,某个深度(hi)的3个钢筋应力计实测的频率(fi)分别为:1790、1760、1727,应力计的初始读数(f0)为1793、1764、1730。根据三个应力计的标定公式计算结果分别为: Gnthz0\]{
Pi=2.0914×10-5×(f02-fi2-630)=0.212 (kN) 5>x?2rp
Pi=2.0628×10-5×(f02-fi2-63)=0.289 (kN) w7E7r?)Wl|
Pi=2.2064×10-5×(f02-fi2+204)=0.233 (kN) WU+OS(
取其平均值Pi’=0.245kN作为该深度应力观测的统计结果。该截面总的钢筋力为钢筋数量(例如n=20)乘以单根钢筋力,即q1=n×Pi=20×0.245=4.9