目前碰到一个项目 二层地下室 深度7.2m 基础形式为高强预应力管桩(静压) 大家认为先打桩后进行基坑支护及土方开挖合理 还是先进行基坑支护及土方开挖 再打桩比较合理呢 个人认为第一种方式可以减少打桩机对底板底土层的扰动 施工顺序也比较流畅 但是送桩长度或砍桩长度均较大 而且土方开挖时 挖掘机对管桩容易造成破坏 而第二种方式 优点是可以避免第一种方式存在的缺陷 但是打桩机对底板底的土影响比较大 需有足够厚的土层厚度以抵消打桩机对老土的扰动影响 需进行二次开发土方 土方量较大 且地下室周边的桩基施工存在操作空间不够大的问题 所以我这里就想请教一下大家 你们平常碰到这种情况会怎么处理呢 除了我说的这两种方式以外 是否还有更好的施工方法呢 谢谢