计算沉降,肯定要用每层厚度的平均附加应力计算,5.5.14-1中的压力应该是平均值,但是5.5.14-2计算出来的附加应力是具体位置(某深度处)的附加应力,他们的意义应该不一样,而用了同样的字母表示,这是怎么回事?是规范错了吗?
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-19
5.5.14-2是通过明德林公式计算的,算得不是平均值。
离线铁道兵

发帖
3180
土币
-20
威望
5591
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-19
规范就这么规定的,每层土的附加应力取该层土中点处的
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-19
桩长 20米,那我把20到21米分1层,21到22米分1层,那z=22时候 用这个公式能聪明到算得的是21.5米的附加应力?,那我把20到22米只分1层,那z=22时候 用这个公式能聪明到算得的是21米的附加应力?
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-19
呵呵!支持一下!学习学习!!
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-19
Re:建筑桩基技术规范的一个问题?是不是错了?
我觉得规范应该是在 5.5.14.1式的那个附加应力字母上面搞一横,意思是平均
5.5.14-2那个不要一横,就写成某深度处的沉降,IP IS都不要提到什么一半了
然后该平均就求平均得了!

而且 查表可以很明显得看到,不管你分层多么薄,一个土层的上面和下面两个面的附加应力平均值都不等于查表直接求的的此层中点深度处的附加应力!