本人勘察的一个项目,设计采用管桩
m+M^we*R 地质情况如下:地下室基坑开挖后,卵石层(中密)厚度约8-10米,然后直接进入中风化砾岩(抗压实验指标10.5-40.0Mpa),中风化砾岩属较硬岩。根据这种情况,设计采用管桩。
^2dQVV. 试桩采用柴油锤,锤重8.3T,500mm直径B型混凝土管桩,未焊接桩尖。先试桩5根,穿过卵石层没有问题,但其中3根在未达到收锤标准时破坏。然后加试5根,又有4根破坏。断桩率达到70%。
Q%6zr9 我怀疑试桩单位存在两个问题:1. 锤重过大 2. 无桩尖在桩端到达中风化岩面时受力极易不均匀桩易破坏。因此想参考广东或上海的地方管桩标准,详细了解桩锤选用及桩尖的问题。望各位同行有相关资料的给我来一份,本人邮箱
karls_lee@163.com。
>_Tyzl>z 在此先谢谢了!