3、本书第95页: Wu'9ouw!  
公式4-1复合地基承载力复合计算的公式,常规使用之的几点疑问:(1)fk为天然地基承载力标准值,到桩顶以下多深范围以内的土层来计取?本书115页例题仅取与基底接触的第一层土承载力进行计算,这合理吗? D/+l$aBz  
(2)仅取桩顶以下第一层土的承载力来计取合理否?取第一层为淤泥,承载力极低,但厚度不大,下面为承载力较高土层,不考虑下部土层的贡献是否对复合地基有浪费? f( <O~D  
(3)某曾遇一工程实例,厚层卵石层中夹不均匀粘性土楔状体,由于不均匀地基进行CFG桩处理,但基坑开挖后标高以下全为卵石层,若按fk=300Kpa是不需强度复合地,但0.5m以下即为软土,这种情况如何计取? K?>sP%m)  
#x \YA#~  
离线goodmanjxc

发帖
88
土币
11768
威望
75
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
Re:疑问之三,复合地基承载力修正值问题
我也有同样的问题,急需要得到解决
离线kakibao

发帖
70
土币
5
威望
145
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-09
Re:疑问之三,复合地基承载力修正值问题
(1)合理 x<PJ5G L  
(2)第一层为淤泥,承载力极低,但厚度不大,设计人员完全可以把基础加深让基础放在以下一层,如果设计难以做到,可以考虑对淤泥层做加固处理 O^@F?CG :1  
(3)0.5M厚度的卵石层,不能作为持力层。