只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-21
增加泄水孔排水应该有一定效果,应特别注意线杆处挡墙的变形,破坏会造成很大损失
离线胡国栋

发帖
72
土币
4725
威望
333
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-22
查下 墙后的土有没有膨胀性, 要是膨胀土的话, 那多半与水有关,多为挡土墙排水条件不好,需要增设,保持填土的干燥性,并可 适当改善填土的性质,通常可往填土里面添加石灰
离线fanstein

发帖
419
土币
4503
威望
1984
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-22
应该搞清原因!如果钱多的话就不用了
勇敢做自己
离线zhuhaha

发帖
554
土币
1568
威望
3727
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-22
引用第6楼luckiestcb于2010-06-21 19:21发表的  : O%R*1 P9  
我做过相似的工程,一个15米的挡墙出现了局部鼓胀。我主要采用了在挡土墙根部做一排墩,作为框格梁的基础,然后再挡土墙的外部施工格构式挡土墙。注意这里是不能进行锚杆支护的,如果施加锚杆,很可能造成挡墙失稳。然后局部地段挡墙上部拆除2米到3米,做一道梁或板深入到土中,而后回填,作为格构式挡墙上部的一个支点。总的指导思想是:1、增加毛石挡墙的整体性,利用再建格构式梁协调挡墙各处的位移及变形,控制局部位移过大。2、保证框格梁能够起到相应作用,因此在顶部及根部要“生根”。3、保证施工过程中的安全,如:锚杆施工会进一步破坏挡墙的整体性。 pQ/ bIuq  
现在毛石挡墙出现质量问题而导致局部鼓胀、开裂、失稳的案例很多,建议大家在设计的时候尽量避免较高的毛石挡墙,或者留有足够的安全储备。我觉得可以用混凝土挡墙代替毛石挡墙,施工质量比较可靠一些。 C?47v4n-'  
S-D=-{@  
毛石挡土墙出事情很多的
离线gjw0703

发帖
252
土币
20662
威望
661
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-22
我认为如果只是局部膨胀的话,直接拆除在重新加固可能能从根本上解决问题!即使是大面积破坏,拆除应该也是可以支持的(材料大部分是可以回收的),因为从经济上讲,加格构式梁等增大了投入的成本,而且没有从根本上解决问题
离线hudehua1985

发帖
92
土币
57
威望
825
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-22
关注,学习!!!
离线shawgood

发帖
179
土币
728
威望
1142
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-22
仁者见仁,智者见智,学学!
资源共享,共同进步
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-22
本人同意6楼和11楼的观点,挡墙中部出现鼓涨,是由于挡土墙侧向压力过大,或排水不通造成的;还有一部分就是受力不平衡引起的
离线ayf250

发帖
1003
土币
167
威望
26
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-21
好资料  感谢楼主 虚心学习 &K*x[  