一般钎探要求打入槽底2.1m深,但是当钎探中遇到粉土,粉土层较厚的情况,有时候300mm钎探打了200多击,所以请问大家,如果像这样的情况,在没有打到预定深度的情况下,可以根据钎探击数的大小来终止继续打吗?如果可以的话,多少击数为宜呢,有没有相应规范规定呢?
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-21
可以看一下,钎探技术规范
YL
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56703
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-22
300mm钎探打了200多击,可以停止了
得过且过
离线cjz06

发帖
40723
土币
559
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-22
下面都是该层可以停止。15cm45击可以不打。
1条评分土币+1
老马识途022 土币 +1 - 2012-12-27
Welcome to beijing!
离线kant899

发帖
393
土币
11692
威望
55
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-22
可以换其它手段
离线岩土村民

发帖
194
土币
1065
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-22
不可以,验槽的作用就是看持力层下1.5米深度有无软弱层,中间夹粉土不能排除这种情况
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-22
大于50击就可以了
离线tsywyg

发帖
990
土币
7650
威望
94
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-23
还是仔细看看勘察报告吧,如果粉土是夹层,穿透为好,如果下面都是粉土,打不下去就不打了
离线h1003398169

发帖
26
土币
119
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-24
要击穿吧 可能是夹层。。

发帖
117
土币
87
威望
6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-24
回 tsywyg 的帖子
tsywyg:还是仔细看看勘察报告吧,如果粉土是夹层,穿透为好,如果下面都是粉土,打不下去就不打了 (2012-12-23 15:01)  3\j{*f$J  
TY6 D.ikA  
勘察报告显示的是 2.1m以上均为粉土,这样的话,有必要继续打吗 我就是想找个规范依据 但是看钎探规范好像也没有规定呀
离线wong

发帖
517
土币
16850
威望
3683
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-30
        
离线feixue_1860

发帖
19
土币
64
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-14
回 老马识途022 的帖子
老马识途022:勘察报告显示的是 2.1m以上均为粉土,这样的话,有必要继续打吗 我就是想找个规范依据 但是看钎探规范好像也没有规定呀 (2012-12-24 19:39)  Mk-C&#'  
K%TlBK V  
这样的话就完全没必要了