       在以前的一个桩基础工程施工中,碰到这么个情况:场地基岩岩体为粉砂岩,岩体破碎程度不一,根据勘察报告中岩石抗压试验报告,中风化砂岩最小抗压强度只有10MPa,而最大抗压强度达到90+MPa,勘察报告根据试验结果进行标准值统计,得出基岩抗压强度为29MPa,设计院也是根据29MPa设计桩基础。开始施工后,问题来了,达到设计深度后(嵌岩桩,桩端入中风化1m),请勘察院到现场查看冲孔返出的岩芯渣样,说达不到29MPa的要求,不能终孔,甲方拿出勘察报告,说这个29MPa就是你们提供的,现在又说达不到,勘察院也说了,岩体性质不均,试验报告也写明了,最小值只有10MPa。两家各执一词,最后不得不重新进行勘察,由设计院重新设计。 (CH F=g  
       想请教大家,在勘察工作中,对岩体抗压强度指标的建议值到底是选抗压试验报告中的最小值呢,还是统计6个以上试验数据得出标准值?
离线cjz06

发帖
40723
土币
559
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-15
经验很重要。
Welcome to beijing!
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-15
现场取得岩样要拿去实验室做单轴饱和抗压强度试验的,再根据规范取值
YL
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-15
一般房勘取6个样,边坡取9个样做实验
YL
离线zodiac_4677

发帖
53
土币
34
威望
337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-15
回 yangliang543 的帖子
yangliang543:现场取得岩样要拿去实验室做单轴饱和抗压强度试验的,再根据规范取值 (2012-12-15 14:43)  #TZYe4#f  
{TzKHnP  
这个我知道啊,我是问根据做完试验以后的数据怎么提建议值呢?取平均值或标准值,有一些基岩抗压强度达不到要求;取最小值,则使设计过于保守。
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-15
1、勘察单位自认为取样没有代表性,这是他自己的责任。勘察还有责任提出建议值供设计使用。 c(ZkK  
2、类似问题也可以通过试桩,按不利条件确定试桩位置,能否达到承载力要求就有了试验结论。 g?^o++  
3、返渣判断岩石强度确实够牛的。 XdLB1H  
4、就算增加桩长也需要有个数,勘察报告是否给出了这样的建议? _ 97F  
离线xbl-china

发帖
115
土币
1817
威望
26
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-16
为什么不试桩?
岩土人,加油!不抛弃,不放弃!
离线yanqingfeng

发帖
207
土币
4
威望
44
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-16
场地岩层力学性质很不均匀,应该分区提参数了,勘察单位责任大些。个人愚见。 p r(:99~3  
离线zodiac_4677

发帖
53
土币
34
威望
337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-17
回 ccny 的帖子
ccny:1、勘察单位自认为取样没有代表性,这是他自己的责任。勘察还有责任提出建议值供设计使用。 FF0N{bY  
2、类似问题也可以通过试桩,按不利条件确定试桩位置,能否达到承载力要求就有了试验结论。 `J'xVq#O  
3、返渣判断岩石强度确实够牛的。 "n^h'// mn  
4、就算增加桩长也需要有个数,勘察报告是否给出了这样的建 .. (2012-12-15 20:48)  po4seW!  
l<ag\ d  
其实我的问题就是针对您提出的第一点,勘察单位该如何提这个建议值?根据抗压强度试验报告,取最小值还是平均值? g"EvMv&  
打桩返渣之前其实还有个超前钻的,忘了说了。 T4]/w|?G  
至于增加的桩长,就甭提了,请勘察单位来验桩,他们怕出问题,让我们使劲往下打,最深的桩打到70多米。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-17
“其实我的问题就是:勘察单位该如何提这个建议值?根据抗压强度试验报告,取最小值还是平均值? 打桩返渣之前其实还有个超前钻的。 ” t3|If@T  
如果试验值极不均匀,一方面要增加取岩样数量,6个样偏少了,看工程规模增加吧,即使一幢楼范围取样到20~30个,也花不了多少钱的。然后统计求取标准值,一般岩土试样达到20~30个之后,统计标准值、平均值将会趋于接近。如果离差还是大,那就是构造影响了,该保守的就保守些好了,以免楼建好之后还总是要担心受怕。 ,)TtI~6Q  
`O?Kftv*  
'W(+rTFf!  
“至于增加的桩长,就甭提了,请勘察单位来验桩,他们怕出问题,让我们使劲往下打,最深的桩打到70多米。 ” _PLY<i2vr  
以符合勘察要求为准,如果确实对勘察质量有严重怀疑,那业主方可以请当地省内权威专业人士与会研讨。一般勘察单位会视情况稍微妥协一点,但超过他们心里底线时,他们不能妥协的还是不会妥协。同时要说明一下,“省内权威专业人士”一般就不要请那些只在科研线、不在生产一线的大学教授,彼等只会“放炮”,但可能会给一些信心稍差的工程决策方造成致命性判断错误;常在生产一线走动的大学教授可视为高工/正高工,算是“省内权威专业人士”。
离线月下独酌

发帖
21
土币
1371
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-04
遇到这个问题,不能全部放到一起来统计,我觉得应该分段分层统计较好
离线wyjhxn

发帖
25
土币
1375
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-16
有没有进行一桩一勘呢?这个提出的数据才能稍准确些。