1工程概况 gH"aMEC
R+U*]5~R
南京某暗挖段隧道工程为三连拱结构(周长约94m),常年水位高于洞顶约5m,隧底水头高约18m。由于断层围岩透水性较差,暴雨季节时断层内地下水水头在一定时间内很可能高于20m,因此,从保护环境和减小运营费用考虑,结构外地下水不宜引入洞内。工程采用复合式衬砌结构,全外包防水模式,不考虑引排二衬外的地下水,防水层设在初支喷混凝土和二衬之间。初期支护为钢纤维喷射混凝土,二次衬砌为抗渗等级为S8的防水混凝土,柔性防水层采用3mm厚BAC防水卷材,隧道剖面的防水设计见图1所示。 U(~Nmo'
*y+K{ fM1
图1暗挖段隧道剖面防水设计 /L]@k`.q@
%rl<%%T#.M
2防水材料介绍 KAT"!b
TL-ALtG
“贴必定”BAC防水卷材是采用湿铺法施工的复合双面自粘橡胶沥青防水卷材。所谓“BAC”,是“BituminousWaterproofingsheets,Adheredby,Cementitiousmaterials”三个英文短语的缩写,即“由水泥基材料粘贴的沥青基防水卷材”。BAC防水卷材由上至下的构造为:隔离膜→自粘橡胶沥青胶料→SBS改性沥青→聚酯增强胎体→SBS改性沥青→自粘橡胶沥青胶料→隔离膜。 KZ=5"a
V.+a}J=Cw
BAC防水卷材具有与水泥(砂)浆粘结及被混凝土粘结的性能,该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络(IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或浸渍,凝固强度与日趋增,粘结力也逐渐增强。水泥浆的可流动性使卷材与混凝土之间实现微观满粘,并随着粘结面积的增大而增强卷材与基层之间的粘结力,最终使BAC防水卷材成为建筑结构的“皮肤”,即使局部出现破坏点,也不会出现“窜水”现象。 Fy>g*3
gId
:IR
3?BAC防水卷材的施工工艺 'Vhnio;qC
8[
ZuVJ]
3.1施工准备 C(KV5c
D51O/.:U2
1)卷材防水施工前,需对影响防水层施工的初期支护结构渗漏水进行封堵、引排处理。 x6\^dVR}
}\A0g}
2)卷材防水施工前,需对初期支护表面尖锐突出物割除并在基面用水泥砂浆修补,断面变化或阴阳转角应抹成圆弧形 uc=u4@.>
p lzwk>b_
3)在结构混凝土浇筑完毕前,应酌情保留局部积水坑,并及时抽水。 Hg\H>Z
4VA]S
4)卷材防水层施工时基面不得有明水,尤其是拱部必须将水引走。 ?H{?jJj$H
ds2xl7jg
5)卷材防水施工采取以机械固定为主,以冷自粘施工为辅的方法。 :efDPNm5
e9CvdR
3.2施工顺序 wSALK)T1{
_jVJkg)]
卷材防水施工要与土建单位配合,根据总施工进度计划,防水层施工顺序为:中导洞仰拱→中导洞拱顶→左右侧导洞的侧墙→左右侧导洞拱顶→左右侧导洞仰拱. ;ae6h
[
ep
l1xfr
3.3防水层施工 2 0A:,pMb
S4E@wLi
3.3.1仰拱 (f*r
AO7X-,
1)清理卷材防水基层;根据现场施工部位情况,进行BAC防水卷材预铺。 7 lq$PsC
L<Z2
2)揭除BAC防水卷材下表面隔离膜,将卷材空铺于水泥砂浆找平层上。 ?Qpi(Czbpq
e&mTaCLG
3)铺贴第2幅卷材时,先将第1幅卷材搭接部位上表面隔离膜揭除,确保两幅卷材之间的搭接宽度为100mm,并用压辊或刮板对搭接边进行辊压。 G he@m6|D
O=u.J8S2
4)最后将BAC防水卷材上表面隔离膜全部揭除,并根据现场情况,可在卷材上表面干撒水泥粉,以防止粘脚。 l`:-B'WM
1P BnGQYM
3.3.2拱墙 ((BdT:T\_
0h('@Hb.K#
1)在初衬喷混凝土表面修补后,将基层进行清理,并根据现场施工部位情况,进行BAC防水卷材预铺。 lZ,$lZg9Z
"/hLZl
2)第1幅卷材两侧边及幅中用射钉加钢垫片按500mm间距固定(根据基层平整情况,在适当部位增设固定点) u b@'(*
sBE@{w%
3)将第1幅BAC防水卷材上表面隔离膜揭除;铺贴第2幅卷材时,先将与第1幅卷材搭接的另一边及幅中也用射钉加钢垫片按500mm间距固定,再把与第1幅卷材搭接的边与第1幅卷材进行搭接。 6iEA._y
{PL,3EBG
4)将第2幅BAC防水卷材上表面隔离膜揭除,对卷材幅中射钉穿透防水层的孔眼,加贴100mm×100mm的BAC防水卷材片(四周剪成圆角)进行修补。 On+0@hh
])zpx-
5)依此类推进行卷材施工。
@3I?T
Q1
PhmtCp0-7-
3.3.3拱顶 /sSif0I24
tU8aPiUl
对基层进行修补和土工布施工完毕后进行拱顶处的卷材施工,其铺贴BAC防水卷材的具体方法与拱墙处类似,不同之处在于打钉固定的间距为300mm。 (d[JMO^@8
E/d\ebX|
3.4施工注意事项 `K2vG`c
1-G-p:|
1)相邻环向卷材间短边接头要相互错开300mm以上;预留甩头的卷材应保留隔离膜,并采取妥善的临时保护措施.在后续施工时再揭除隔离膜进行卷材粘结。 uBaGOW|Pl
D]V&1n
2)每一流水段内,除第1幅卷材为两边固定外,其余各幅卷材要顺侧墙、拱顶的混凝土浇筑方向搭接;两边固定的第1幅卷材其外露固定点的一边与另一流水段衔接时,将固定点拆掉并搭接于相邻卷材上方。每流水段施工前,应向土建单位了解混凝土浇筑方向。 #hEU)G'$+
$BOIa
3)当基层为双曲面时需局部裁剪卷材,但要注意保证卷材间有效的搭接宽度。 <1U *{y
Hxj8cXUF|
4)进行钢筋垂直、水平运输时,遵守轻拿轻放的原则;钢筋吊放点采用木板等作临时保护措施,避免钢筋扎破卷材;焊接钢筋时,用不燃物(如石棉水泥板)遮挡并在卷材表面洒水,以免火花损坏防水层;浇筑混凝土时振捣棒不得直接接触防水层。 ,nw5 M.D_
)VG_Y9;Xk:
5)绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时,应在其下设木垫板作临时保护,以避免破坏防水卷材。 Yp$@i20
c[?&;# feV
6)土建施工单位在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行补修;采用BAC卷材片作为补救措施时,其边沿要至少宽于破洞边沿100mm,且周围剪成圆角。 1fh6A`c
z2dW)_fU$
3.5质量要求 !:D,|k\m
NE@P8pQ>
l)检查卷材外观质量、物理力学性能(复试)等合格。 A&Q!W)=
Ez>!%Hpn\
2)卷材接缝严密,无破损、断裂、刻痕、异状粘结及明显异常的皱褶等缺陷。 &{x`K4N
Wk/Il^YG
3)卷材搭接宽度允许偏差±l0mm。