初支变形稳定了么? nwN@DqO
4&HXkRs:
最好把初支挖掉侵入二衬的那些(扩挖,一定要保证二衬厚度),要不然以后出问题,检测到二衬厚度不足的,就是你们的麻烦了 \T;\XAGr
?]rPRV
首先要保证净空和衬砌厚度吧 t#S<iBAZ
j+^oz'q
如果变形很严重,二衬是安全储备,因为你这塌方过,围岩本来就不稳定。。。 4]/7 )x?R
实在不行,也可以在二衬里面加设工字钢,不过拱座要施工到位,加强 g/&T[FOr
{<5ybbhLV
必要时,为了结构够安全!做一个安全评估!最好让你们那设计院计算下 W;1|+6x
2 QNNp:`6
另外,一定要找业主!变更,活着最后施工二衬!这个钱一定不要客气。。。 f"(X(1F
Hk7q{`:N
'oN\hy($,h