由于塌方段初支变形过大,而又采用锚索加固措施,使得二衬厚度不足,这个对二衬影响多大,该怎么处理????不胜感谢!!!!!!!!!!!!
我是菜鸟
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-07
初支变形稳定了么? nwN@DqO  
4&HXkRs:  
最好把初支挖掉侵入二衬的那些(扩挖,一定要保证二衬厚度),要不然以后出问题,检测到二衬厚度不足的,就是你们的麻烦了 \T;\XAGr  
?]rPRV  
首先要保证净空和衬砌厚度吧 t#S<iBAZ  
j+^oz'q  
如果变形很严重,二衬是安全储备,因为你这塌方过,围岩本来就不稳定。。。 4]/7 )x?R  
实在不行,也可以在二衬里面加设工字钢,不过拱座要施工到位,加强 g/&T[FOr  
{<5ybbhLV  
必要时,为了结构够安全!做一个安全评估!最好让你们那设计院计算下 W;1|+6x  
2QNNp:`6  
另外,一定要找业主!变更,活着最后施工二衬!这个钱一定不要客气。。。 f"( X(1F  
Hk7q{`:N  
'oN\hy($,h  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-07
拱座是什么啊
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-08
回 2楼(191106837) 的帖子
就是仰拱与二衬接触的基础部位 JxjI]SF02  
\]9.zlB  
泛着你这个变形这么大,围岩变形压力肯定要要隧道结构受力增大, &3Zy|p4V<  
t |W)   
你变更设计吧? >2 3-  
3@n>*7/E  
设计、业主、监理什么意见? x"4} isp<  
zKFp5H1!%+  
你是施工方么?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-08
回 1楼(yuanap) 的帖子
初支已经变形很大,都采用锚索加固了,还侵线,再挖掉可行吗,安全吗,还是局部加强二衬吧
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-09
离线thn1984

发帖
115
土币
1264
威望
654
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-09
二衬厚度不足,安全储备不够,最后检查麻烦很大 c~ <1':  
先加固围岩稳定后,(不行全部回填加固再挖)挖除侵限部分,保证二衬厚度 JIO$=+p  
侵限较小可让设计院变更二衬,加工字钢等提高二衬刚度,达到安全储备的目的 QO{y/{  
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-09
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-09
回 4楼(191106837) 的帖子
你和lz是一个人? x4a:PuqmGG  
Vs 0 SXj  
挖掉侵限的;同时加固围岩,你这个情况围岩还是不稳定。 VU!w!GN]Y  
nw'-`*'rj  
要确保二衬厚度,当然加强二衬强度也是应该的 1ywU@].6J]  
ES:!Vx9t0|  
设计业主监理施工四方会审,出意见吧。。。 e5v`;(^M  
zz$q5[n  
这样你们干活也踏实,这个可以报变更得吧
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-10
变更设计。稳定的初支不宜再三扰动
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-06-12
离线creep0506

发帖
37
土币
151
威望
6
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-12
拿结构力学的知识分析,二衬厚度小了,刚度小,内力也小,不一定会有危险,当然,得具体计算。
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-13
看下,长长见识
whf
离线两极之情

发帖
38
土币
691
威望
8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-19
二衬厚度不足直接炸掉呗,理论归理论 )A83A<~  
实际上哪个隧道里的工人不是在初支下干活?二衬作用有多大? VO9f~>`(  
二衬的作用除了美观和安全储备,还有什么? R7aXR\ R  
隧道真正的现场施工做的最多的无非是如何做资料应负各种检查
离线2103030203

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-26
比较麻烦 ZlM_ m >,o  
不过设计院一般都有保守点在里面、】 _7 `E[&v  
让他们算算安全不?