论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6859阅读
  • 15回复

[求助]二衬厚度不足 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线songwen322

发帖
29
土币
16
威望
1
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-02
我个人觉得,二衬内加工字钢,可能会导致混凝土的浇筑,工字钢背后的不密实。除非在受力较小的地方打孔,让砼流通方便,也便于泵送。 或者用钢纤维砼。 但是锚索已经做好,初期支护难以凿开。换拱可能不太可行。
离线marigot

发帖
112
土币
10840
威望
126
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-07
可以提高二衬的混凝土强度或加强配筋
离线llczsw

发帖
34
土币
273
威望
170
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-02
二衬厚度差多少撒啊,如果仅差1、2厘米,影响不大,你没具体数值也无法分析,因已塌方,塌方段落长度,大小多少你也没交代,该处二衬本应再加强,现在反而不够,肯定是不行了,你是洞内做锚索?怎么做的?长度多少,锚索的耐久性本就不好,若实在没法,应加强初期支护,钢架加密,若有条件应改变二衬形式,并采用型钢钢筋混凝土衬砌,不然以后易出现问题。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-26
就是仰拱与二衬接触的基础部位  {0QD-b o  
  qfC9 {gu  
泛着你这个变形这么大,围岩变形压力肯定要要隧道结构受力增大,  'BAe>r_Pn  
  zQ]IlMt  
你变更设计吧?  wVE"nN#  
  -2> L*"^  
设计、业主、监理什么意见?  9<7Q{  
  Yc:b:\0}F6  
你是施工方么?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站