原文地址如下:
http://gchkch.5d6d.com/thread-187-1-1.html,是一个不错的论坛。
yN-o?[o 8.2.4条 符合下列情况之一者,应判定为不均匀地基。对判定为不均匀地基,应进行沉降、差异沉降、倾斜等特征分析评价,并提出相应建议。
N@}5Fnk- p;#@#>h MZJ@qIg[Y 'M20v-[ 1 地基持力层跨越不同地貌单元或工程地质单元,工程特性差异显著。
Tvp ~~Dk KHnq%#
h{ xq >|j8j:S[ 问题1.什么叫地貌单元和工程地质单元?岩土工程基本术语标准里面没有这个定义。地貌和工程地质的概念知道,但是一加上单元两个字就不是很清楚。有人说不同的工程地质单元就是指持力层是两层土,而并非坐落在一层土上。我也是这么理解。请教老师能给出具体的解释和举例。
vs=8x\W ~9Xs=S! w3hG\2)[HS hIBW$ 2“中—高压缩性地基,持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值大于0.05b时候”
?7;_3+T# 1u `{yl*+? 问题2.下卧层是指位于持力层以下,并处于压缩层或可能被剪损深度内的各层地基土。可见下卧层不仅仅指持力层紧下面的一层土,大多数情况下包括好多层土。但是实际中人们评价均匀性的时候,就只评价紧挨持力层下面的一层土。但实际中有这种情况,如果再向下评价,比如第2下卧层(指的是持力层下面的第2层土),可能就大于0.05b了,就判定为不均匀地基。如果你只评价第1下卧层,就不大于0.05b了,就是均匀地基了。这种情况怎么办?大家遇到过吗?你们怎么处理?
$TU:iv1Fm {&u`d.Lk2p prypo.RI hCpX#rg? 3 要采用此条必须计算钻孔地基变形计算深度范围内当量模量。这个当量模量在计算过程中遇到了这样的问题,那就是附加应力系数,而要求这个系数就必须用到基础长宽比l/b、深宽比z/b。
M~h^~:Lk ]2zzY::Sd= 问题3,如图1,对于任何一个钻孔的长宽比l/b、深宽比z/b都相同吗?还是说中间钻孔长宽比应该是(l/2)/(b/2)、深宽比应该是z/(b/2),再乘以4呢?
n1Ic[cM} _P].Z8 问题4,如图2,又怎么选长宽比l/b、深宽比z/b呢?这个不规则的基础形式也能遇到
vZ6_/ew8 62s0$vw 问题5,假如一个建筑物下有4个取样试验孔,能不能只计算其中3个孔的当量模量呢?或还是必须都要计算?
mFk6a{+YX ][D/=-
问题6,当量压缩模量看着挺好算,其实真正手算起来,还是很麻烦的,比如不同的土层要选择不同压力段下的压缩模量,就这一项就够算的了。大家在勘察报告中是怎么算的?用什么软件,软件怎么处理不同压力段下的压缩模量呢?
ve3-GWT{C 5xb1FH d: 问题7,一个小区有几十个楼勘察,那么地基均匀性评价是整个场地评价呢?还是一个楼一个楼评价呢?我认为应该是一个楼一个楼去评价。但是有的报告就做整个场地的评价,我觉得意义不大,但是省去了很多劳动力,哈哈。这就如同地球是不均匀地基,但是具体到一个楼就可能是均匀的了,这个有点夸张。
VbU*&{j 0:C ^-zrx 问题8,对判定为不均匀地基,应进行沉降、差异沉降、倾斜等特征分析评价,并提出相应建议。这个大家通常怎么去实现的,就是说大家动手去算呢?还是用那个软件去算呢?介绍一下。反正我感觉实际操作挺困难的,比如说基础的具体尺寸,基础基底压力,周围既有建筑物基础形式和基底压力等等有时候并不知道或者说只能知道个大概,然后去算。这个意义有多大?
{tKi8O^Rb K>a@AXC 体会:这也许是个严肃的问题,可能触动打击很多岩土工作者的心灵,先说声对不起了,以下仅仅是个人的观点,这可能与我的学识不高、阅历低有关。我感觉现在好多东西很虚无飘渺,我们都在欺骗自己,就是说很多东西就是不明白不清楚,但还要在报告中写的很详细,有点华而不实,但缺这个还不行。好多人都开玩笑说现在不叫写报告,叫“编报告”,“编”!!!。我感觉岩土很多东西不能去量化,量化后反而很牵强
QmiS/`AAv