刚刚那报告去审核,审核人在报告上圈了很多错误,最后在地基土物理力学指标数理统计表写了一个违反了强规,测试数据不足 LYvjqNC&4
我看了下这层是粉土,标贯只有两个然后郁闷的去查了下规范,才知道每场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组); 2\, h "W(
哦原来这层土没有取原状样也没有别的原位测试,只有标贯,而且动探也不算这里的原位测试。 Z?_t3
就是说如果该土层做了6个原位测试那不取原状样也不会违反强规,因为规范有个或字。而且你这个土层取了3个原状样做了三个原位测试也是违反强规的。不得不仔细啊。 /UAcN1K!B
]f<H?
$yY\[C