论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3017阅读
  • 10回复

[求助]关于抗浮锚杆设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线porsche250
 

发帖
113
土币
220
威望
165
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-05
请教高手:设计单位要求为抗拔承载力特征值为43kn/m2,我设计拟采用2根25钢筋,间距1.8*1.8m布置,根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)中8.6.11式进行抗浮设计计算:Fa=qsi*ui*li,其中qsi我取65kPa,ui=3.1415*d(d=0.13m)Fa=43*1.8*1.8=139.32kn,计算得l=5.25m,这样算对不? P ,rLyx   
问题:1、高规中Fa明确为承载力特征值,《建筑边坡工程技术规范》里,Ra为抗拔力标准值,Fa和Ra有何关系?特征值、标准值、设计值之间的关系如何? *:`fgaIDa  
2、《岩土体锚杆(索)规范》中计算锚固长度公式又不一致,该如何选择计算公式? L@f&71  
1条评分土币+1
songyuanyuan 土币 +1 - 2011-08-31
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
复核了一下,楼主计算的结果没有问题。
得过且过
离线porsche250

发帖
113
土币
220
威望
165
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
引用第1楼erimkcgs于2011-05-05 20:30发表的  : h645;sb0  
复核了一下,楼主计算的结果没有问题。 PAVlZ}kj  
'8I=Tn  
请问特征值、标准值、设计值是什么关系? Eok8+7g0&  
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-06
回 2楼(porsche250) 的帖子
论坛上有帖子,楼主看一下啊
得过且过
离线xuduck0795

发帖
300
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
求解    我也需要!
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-18
有个帖子是专门讲这个问题的 ^SwU]e  
搜索一下撒
离线kgyhl

发帖
90
土币
844
威望
57
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-17
路人
离线x毛毛虫x

发帖
175
土币
129
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-20
离线ltc1314

发帖
469
土币
913
威望
893
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
我也需要解答呢
离线wukon426

发帖
77
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-09
围观坐等正解
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-05
        如果注意规范规程的适用范围,以及抗浮锚杆与其它锚杆在使用方面的差异和特点,包括作用、工况、使用场所等,就不难明白应该按什么规范规程的规定了。 l+i9)Fc<i  
    抗浮锚杆承载力特征值计算按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第8.6.11条。 c{s%kVOzg  
    抗浮锚杆承载力检测数量按《建筑地基基础设计规范》GB 50007--2002第10.1.10条,试验方法按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004附录G。个人认为其他规范规程中关于锚杆设计计算和检测规定就抗浮锚杆而言,没有以上规定直接和明确。 L;k9}HWpP  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号